MahomieLIVE Skrevet 3. november 2015 Del Skrevet 3. november 2015 Hei, Holder på å pusse opp kjøkkenet vårt, og det gamle er nylig blitt demontert. Fra før av hadde vi platetopp og komfyr sammen i 1 stikk på 25A, mens vi nå skal flytte komfyren noen meter. På grunn av dette skal en elektriker komme til oss å trekke opp en 16A stikk som blir nedsikret fra 25A stikken til platetoppen. Men nå ser jeg at platetoppen vi har kjøpt på Ikea krever 30A, mens en tilsvarende platetopp som har maks forbruks på 200W mer kun trenger 25A. Er det mulig å bruke denne platetoppen på 25A stikk med en komfyr tilkoblet eller må jeg bytte toppen jeg har kjøpt? Linker Platetoppen vi har kjøpt; http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/40303934/ Tilsvarende platetopp som kun trenger 25A; http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60303933/ Komfyren vi skal bruke; http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20300917/ På forhånd takk for hjelpen Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 3. november 2015 Del Skrevet 3. november 2015 Kommer mest an på din bruk egentlig. Kommer du til å kjøre alle induksjonssonene på maks samtidig som stekeovnen står på full guffe? Da går det dårlig. Men med et mer nøkternt bruk kan det gå, synes 30A høres groteskt mye ut. Er huset/leiligheten gammel? I så fall er kapasiteten inn på huset også noe å tenke over med slike belastninger, gamle hus har alt fra 2x25A til 3x63A inntak, alt ettersom. Dette kan du se i sikringsskapet ditt på kursfortegnelsen. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. november 2015 Del Skrevet 3. november 2015 Svært uvanlig med mer enn 25 A på komfyr/topp i Norge, da vanlig komfyrstikk er godkjent for max 25 vil man måtte bruke andre løsninger. Vi har 20 A jordfeilautomat på vår induksjonstopp, den skal (iflg specs) bruke max 7700 W, men selv om vi lager mye og ofte mat har sikringen aldri gått. Lenke til kommentar
skrujern123 Skrevet 3. november 2015 Del Skrevet 3. november 2015 25A brukes så og si alltid til platetopp, og 16A til komfyr, dette er standard. at den trekker 30A vil jeg tro er når ALT er på max, det skjer vel utrolig sjelden, og det vil gå helt fint.. usikker på hva som gjøres med induksjonstopper/platetopper som trekker over 25A ettersom kontakten bare tåler 25A. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 3. november 2015 Del Skrevet 3. november 2015 (endret) Dette er ikke noe problem hvis man leser bruksanvisningen. Koble toppen på en dedikert 25A kurs og still inn toppens effektstyring. ...Takket være funksjonen “effektstyring”, kan brukeren ved behov stille inn den maksimale effekten platetoppen kan komme opp i ... ... Du kan velge mellom 4 maksimale effektnivåer som vises på displayet: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW ... Endret 3. november 2015 av Mr D Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 3. november 2015 Del Skrevet 3. november 2015 Man kan jo ikke sette en 16A stikk på en 25A kurs. Da må kurssikringen skiftes ut til en 16A sikring. Det gir maks ca 3.800 Watt. (Litt mer i praksis). En annen side ved saken det er at det ikke er særlig gunstig å belaste en vanlig 16A kontakt med 16A over tid. For varmtvannstanker så er det "ulovlig" pga brannfare ved vedvarende belastning. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 7. november 2015 Del Skrevet 7. november 2015 Man kan jo ikke sette en 16A stikk på en 25A kurs. Da må kurssikringen skiftes ut til en 16A sikring. Jo, det kan man, og nei, kurssikringen må ikke byttes, men derimot må det settes opp en egen 16A sikring for stekeovn-stikket. Dette har tydeligvis trådstarter full kontroll på. (fra åpningsinnlegget; "en 16A stikk som blir nedsikret fra 25A stikken") Merk riktignok at det betyr at stekeovn og platetopp må dele på de tilgjengelige 5,75kW, hvor platetoppen i teorien kan trekke 7,2kW alene. I praksis blir det likevel neppe et problem. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 7. november 2015 Del Skrevet 7. november 2015 Ville ikke gjort dette selv om det er lovlig, med mindre det var helt umulig å legge opp en ny kurs. Mine stekeovner trekker 3680 W på max (iflg typeskilt), og da er det under 2 kW igjen til induksjonstoppen. Det holder knapt til én sone på fullt. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 7. november 2015 Del Skrevet 7. november 2015 Inge Rognmo -> Kjente ikke til denne løsningen, og jo du har rett, det skulle ikke være noe i veien for å bruke en "slik en". Lenke til kommentar