Yo2015 Skrevet 1. november 2015 Del Skrevet 1. november 2015 I hvilke tilfeller er det vanlig å ha separate vern for overbelastning og kortslutning? (sett to kryss). Stikkontaktkurser. Fast tilkoblet last. Inntak i bygninger. Motoranlegg. Skjult varme. Brannslukningsanlegg. Kan noen hjelpe meg med denne? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 1. november 2015 Del Skrevet 1. november 2015 Hvor kommer spørsmålet fra? (Synes det er er litt "snodig") Hva vil du selv foreslå og hvordan vil du begrunne svaret/svarene? Lenke til kommentar
Elektrikerlærling Skrevet 12. februar 2018 Del Skrevet 12. februar 2018 Elskolen, en treningsplattform for elektrikerlærlinger. Må si det er mange spørsmål som er ut datert og meget dårlig formulert Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 12. februar 2018 Del Skrevet 12. februar 2018 Inntak og motoranlegg. Med NEK 399 inntak står kortslutningsvernene ute og overlastvernet inne og med motoranlegg tar motorvernet eller frekvensomformeren seg av overlast mens sikringen tar seg av kortslutningsstrømmen. Lenke til kommentar