Mads2 Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 Hei Jeg har prøvd å funnet lesestoff til denne oppgaven, men finner ingenting. Går de første månedene som elektriker lærling, og hadde vært supert hvis jeg kunne få litt hjelp! Oppgaven er som følger: Oppgave: Branntetting i murveggDet skal bygges en ny loftsleilighet i en gammel 3 etg. bygård med tørkeloft. Leiligheten er ferdig prosjektert og kurser er fordelt. Hovedkursen en PFXP 3 x 16mm2 (4G16) til fordelingen skal nå trekkes. For å komme frem med kabelen må du gå igjennom to brannskiller i 150mm murvegg. Brannmotstanden er bestemt til EI60.Din oppgave blir å branntette kabelgjennomføringene: Forklar hvordan du vil utføre branntettingen av disse gjennomføringene.Se NEK 400 - 5 - 527.2.1 Bestem diameter på gjennomføringen. Velg type produkt. Beskriv utførelse. Takker på forhånd! MvhMads Østreng Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 Har du sjekka NEK 400 - 5 - 527.2.1 ? Sjekk også denne: http://www.essve.com/no/Retail/Produkter/Branntetting/ 1 Lenke til kommentar
C.j Skrevet 6. oktober 2015 Del Skrevet 6. oktober 2015 Hei! Jeg har nettopp gjort denne oppgaven. Størrelsen på gjennomføringen må være kabelens mm2 + 20mm Also: 22mm2 + 20 mm = 42mm gjennomførings hull Du kan bruke firesafe akryl, så søker du opp hvorfor du kan bruke den. På hvordan det gjennomføres, beskriver du hvordan du gjør alt steg for steg. Borer, tar vekk støv og smus. Trekking av kabelen, hvordan du påfører firesafe akryl i henhold til bruksanvisning. Lykke til 1 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 6. oktober 2015 Del Skrevet 6. oktober 2015 (endret) Interessant oppgave. Må innrømme at her hadde jeg ikke peiling på svaret. Ville vel trodd at Plan og Bygningsloven med forskrift ville utgjøre noe av det formelle grunnlaget. Det er vel sannsynligvis også tilfellet, men her stilles det bare et krav om "å bygge brannceller", men det sies lite om "hvordan". https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489/KAPITTEL_3-2-3#§11-7 Kan heller ikke se at teksten i NEK400:2014 inneholder konkrete krav til dimensjon og utførelse. (Eller er det jeg som ikke har lest godt nok?) Noterer meg ellers at kravene til el-relarert brannsikkerhet i NEK400 baserer seg på Europanorm. For å regne ut dimensjoner og praktisk utførelse så er det i realiteten produsentens spesifikasjoner som gjelder? (Og en forutsetning om at produsenten har holdt seg til de mange europanormene som det refereres til ?) Endret 6. oktober 2015 av arne22 1 Lenke til kommentar
Mads2 Skrevet 6. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2015 Ah, okei. Takker for bra svar! Lenke til kommentar
Mads2 Skrevet 6. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2015 (endret) . Endret 19. oktober 2015 av Mads Veland Lenke til kommentar
Mads2 Skrevet 6. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2015 Hei! Jeg har nettopp gjort denne oppgaven. Størrelsen på gjennomføringen må være kabelens mm2 + 20mm Also: 22mm2 + 20 mm = 42mm gjennomførings hull Du kan bruke firesafe akryl, så søker du opp hvorfor du kan bruke den. På hvordan det gjennomføres, beskriver du hvordan du gjør alt steg for steg. Borer, tar vekk støv og smus. Trekking av kabelen, hvordan du påfører firesafe akryl i henhold til bruksanvisning. Lykke til Ahh Flott svar, tusen takk Lenke til kommentar