TMA Skrevet 15. august 2015 Del Skrevet 15. august 2015 Hei Eg skal beregne Ov og har følgende info: Tn anlegg Spenning 230/400 v Inntaksdata ikmin 5,5 Ka ikmax 1,7 Ka Kurser 1 stykk: 10 A 2 stykk: 15 A 1 stykk: 16 A trefaset Det heter jo at Iov = Ptot*samtidighetsfaktor/(U*roten av 3) Hvordan finner eg Ptot da eg har 230 volt på 10 og 15 A sikringene og 400 Volt på trefaset 16 A sikringen.? Lenke til kommentar
TMA Skrevet 15. august 2015 Forfatter Del Skrevet 15. august 2015 (endret) . Endret 15. august 2015 av TMA Lenke til kommentar
TMA Skrevet 15. august 2015 Forfatter Del Skrevet 15. august 2015 Er eg inne på noe her? Ptot=(230*(10+15+15))+(400*16*1,732) Ptot=20285 Om det over er rett so stopper eg opp på utrekningen under skal U vere 230 eller 400 eller noe imellom eller begge deler siden det er Tn nett så får eg jo både 230 og 400 v? Iov=20285*0,8/(U*1,732) Lenke til kommentar
TMA Skrevet 15. august 2015 Forfatter Del Skrevet 15. august 2015 Eller blir det å dele det opp i to stykke Iov = Ptot*s/(U*1,732) Ptot = 230*(10+15+15) Ptot = 9200 Iov = 9200 * 0,8/(230*1,732) Iov = 18,47 A Ptot = 400 * 16*1,732 Ptot = 11085 Iov = 11085*0,8/(400*1,732) Iov = 12,79A Iov = 18,47+12,79 Iov = 31,26 A Er dette riktig måte å rekne på eller er eg på bærtur? Lenke til kommentar