xibriz Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 (endret) Produktteksten på disse sier følgende: D-merket lysrørarmatur til bruk i miljøer med krav til høy IP-klasse. Polykarbonatstammen/-kuppelen holdes sammen med rustfrie metallspenner, og armaturen er utstyrt med elektronisk ballast samt skruer til feste av kabler. Ved innkobling av flere enn seks armaturer må man bruke en kontaktor. Lysrør selges separat. Hva menes med det? Kan man ikke koble mer enn 6 slike på en kurs uten å gjøre noe spesielt? Eller kan man ikke starte mer enn 6 slike på en gang på en kurs? eller noe annet? Endret 13. august 2015 av xibriz Lenke til kommentar
War Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 http://www.datele.no/HTML/MEK.%201/Mek%201-filer/Automatikk/AUTOMATISERING-filer/AUTOMATISERTE%20ANLEGG-filer/ovelser/oVELSE%202-filer/kontaktoren.htm Du må bare ha en sak i sikringskapet, kjapp sak å montere. Lysstoffrør bruker 2x så mye watt ved tenningen. Du skal da tenne 14 eller flere rør på en gang. Da slipper du få hele lasten i bryteren når du slår på, men heller hører et klikk i skapet Lenke til kommentar
War Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 Merk deg at bryteren ikke kan være en av/på-bryter heller, men for eks fjære så den går tilbake når du slipper og samme for å slå av. Så en eksisterende burde da erstattes. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 13. august 2015 Forfatter Del Skrevet 13. august 2015 Litt usikker på om jeg forstår begrensningen. En 16A kurs tåler 16*230 = 3680w Ett slikt armatur har 2x36w rør = 72w Dobbelt av dette er 114w 3680/114 = ca 32 armaturer Eller er jeg helt på bærtur? Lenke til kommentar
War Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 (endret) Det er 2x last bare noen sekunder, så det hadde sikker gått med 5000w også, men du vil helst ikke lage kontakt i en bryter med så stor last. Skjer neppe noe, kanskje lysbue og litt svart i over tid. Edit VS kontaktoren som beveger seg raskere og med større kraft. så får du brudd på alle polene da og ikke bare ene polen i bryteren for de som ønsker det. Endret 13. august 2015 av War Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 13. august 2015 Forfatter Del Skrevet 13. august 2015 (endret) Ok, nå skjønner jeg. Det er selve bryteren (veggkontakten) som er begrensningen, ikke kursen? Enn vis man ikke benytter en vanlig bryter, men noe Nexa-saker eller lignende. Vil det forandre situasjonen? http://www.nexa.se/LCMR-1000-Fast-installation.htm Endret 13. august 2015 av xibriz Lenke til kommentar