Elektrikerlærling dimensjonering av kabel og vern


Anbefalte innlegg

Hei kan noen forklare meg steg for steg hvordan eg dimensjonerer :

inntakskabel

OV

KV

overspenningsvern

sikring

kabel fra sikring til anlegget

i hennholdt til nek 400:2014.

har nylig startet læretiden etter mangen år i forsvaret og har glemt alt med beregning og diensjonering.

Endret av TMA
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei kan noen forklare meg steg for steg hvordan eg dimensjonerer :

inntakskabel

OV

KV

overspenningsvern

sikring

kabel fra sikring til anlegget

i hennholdt til nek 400:2014.

har nylig startet læretiden etter mangen år i forsvaret og har glemt alt med beregning og diensjonering.

 

Første steg:

 

Ta frem montørhåndboken og les. Når du har gjort dette oppsummerer du hva du fant ut av og hva du enda sliter med.

Lenke til kommentar

Hvordan går det?

 

Hvis man skal dimensjonere et elektrisk anlegg så er det 5 viktige prinsipper som gjelder:

 

1. Beregning av belastningsstrøm.
2. Valg av vern.

3. Kablenes strømføringsevne.

4. Minste kortslutningsstrøm.
5. Spenningsfall i kabelen.

 

Noen ideer om hva dette går ut på?

Lenke til kommentar

Hvordan går det?

 

Hvis man skal dimensjonere et elektrisk anlegg så er det 5 viktige prinsipper som gjelder:

 

1. Beregning av belastningsstrøm.

2. Valg av vern.

3. Kablenes strømføringsevne.

4. Minste kortslutningsstrøm.

5. Spenningsfall i kabelen.

 

Noen ideer om hva dette går ut på?

hei ja kanskje du kan hjelpe litt med denne ?

Hei Eg skal beregne Ov og har følgende info: Tn anlegg

Spenning 230/400 v

Inntaksdata ikmin 5,5 Ka

ikmax 1,7 Ka

Kurser

1 stykk: 10 A 

2 stykk: 15 A

1 stykk: 16 A trefaset

 

Det heter jo at Iov = Ptot*samtidighetsfaktor/(U*roten av 3)

Hvordan finner eg Ptot da eg har 230 volt på 10 og 15 A sikringene og 400 Volt på trefaset 16 A sikringen.? 

 

Er eg inne på noe her? 

Ptot=(230*(10+15+15))+(400*16*1,732)

Ptot=20285

 

Om det over er rett so stopper eg opp på utrekningen under skal U vere 230 eller 400 eller noe imellom eller begge deler siden det er Tn nett så får eg jo både 230 og 400 v?

Iov=20285*0,8/(U*1,732) 

 

Eller blir det å dele det opp i to stykke Iov = Ptot*s/(U*1,732)

Ptot = 230*(10+15+15)

Ptot = 9200

Iov = 9200 * 0,8/(230*1,732)

Iov = 18,47 A

 

Ptot = 400 * 16*1,732

Ptot = 11085

Iov = 11085*0,8/(400*1,732)

Iov = 12,79A

Iov = 18,47+12,79

Iov = 31,26 A 

 

Er dette riktig måte å rekne på eller er eg på bærtur? 

Lenke til kommentar

Man bør vel se den enkle fornuft i det hele, som sagt:

 

1. Beregning av belastningsstrøm.
2. Valg av vern.

3. Kablenes strømføringsevne.

4. Minste kortslutningsstrøm.
5. Spenningsfall i kabelen.

 

Nå står det vel en del beregning av belastningsstrøm over, men det skulle vel ikke være nødvendig all den tid at blastningsstrømmene er oppgitt?

 

En trefase på 16A og 3 enfase belastninger på henholdsvis 15A, 15A og 10A.

 

Hvis man så velger for eksempel en 32A automat som kombinert overbelastningsvern og kortslutningsvern og kobler til de tre enfasebelasteningene mest mulig symetrisk på fasene, da har man jo "dekket inn" opp til en samtidighetsfaktor på opp til 1.

 

Skulle det kunne fungere ? Enig - Uenig?

Lenke til kommentar