Twinflower Skrevet 4. august 2015 Rapporter Del Skrevet 4. august 2015 Fra #2 "Merk forøvrig at en asynkronmaskin er håpløs å regulere. Den bør kobles til et stivt nett (altså land-nettet eller et annet nett med spenningsregulerte generatorer) ellers vil spenningen variere med belastningen. Noe som kanskje er akseptabelt i visse situasjoner." Et stivt nett kan vel være (/er ofte?) induktivt. Vil ikke et stivt nett ødelegge "alt"? Nei, av to årsaker: Et stivt nett kan tilføre all verdens reaktiv effekt for å holde magnetiseringen Et stivt nett kan ikke endre spenning eller frekvens. Når induksjonsmaskinen er tilkoblet er spenningen låst. Det eneste som bestemmer hvor mye effekt som kommer ut av maskinen er hvor fort rotor går i forhold til statorfeltet hvor sistnevnte er låst til 50hz. Rotor bør da gå raskere for å tilføre effekt. Går den senere forbruker den effekt. Lenke til kommentar