toreae Skrevet 17. juli 2015 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2015 Det finnes vel ikke en-faset motorer? Kanskje du mener to-faset?Tja. Én fase er mellom to poler. Det betyr at det er tofase som ikke finnes. Men ettersom man kan ha to ulike enfase-typer i elektriske anlegg ble følgende notasjon innført for å skille de fra hverandre: Tofase: L-L 230 V i IT-nett Énfase: L-N 230V i TN-nett For motorer bruker man fortsatt en/trefase. Ah, skjønner Viste ikke det.Da er det enfase, med to poler? N som er nøytral leder og L som er 400V vekselspenning? For å kverulere. Egentlig er det vel bare transformator med midtpunkt som kan kalles for 2-faset, 2 faser+ null. Kobler man et scop til (skopets felles til null, kan man få fram 2 sinuser med 180-graders forskjell. Dog kan det kalles 2-faset om man har 2 faser fra et 3-faseannlegg om man også har null-leder. Om man ha 2 faser fra et 3-faset nett, har man et 1-faset. Kobler man scop til (scopets felles til en fase), kan man ha så mange målepinner man vil tilkoblet scopet, man får bare 1 sinus. Altså 2 ledere kan være 2 faser, men er bare 1-faset. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 17. juli 2015 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2015 Siden det er vekselstøm, så er det vel bare å ta I=P/U I=45W/230V I=0,195652 ? Eller er jeg helt på bærtur? Og med sikringer, så velger man sikring til strømmen motoren trekker når den går for fullt, ikke når den starter opp. Da er det type sikring som velges a,b,c eller d. (sikter til toreae) Har aldri sett en 0,2A sikring med C-karakteristikk. Finnes det? Har forsåvidt aldri brukt for noe til motorer på under 6A. Dere blander sikringer og motvern. Går helt greit å sikre med 10 eller 16A selv om motor er 0,2A. Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 17. juli 2015 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2015 (endret) Siden det er vekselstøm, så er det vel bare å ta I=P/U I=45W/230V I=0,195652 ?Eller er jeg helt på bærtur? :pOg med sikringer, så velger man sikring til strømmen motoren trekker når den går for fullt, ikke når den starter opp. Da er det type sikring som velges a,b,c eller d. (sikter til toreae) Har aldri sett en 0,2A sikring med C-karakteristikk. Finnes det? Har forsåvidt aldri brukt for noe til motorer på under 6A.Dere blander sikringer og motvern.Går helt greit å sikre med 10 eller 16A selv om motor er 0,2A.Selvfølelig, men her var det snakk om kun sikring, ikke motorvern også Hvis ikke så skulle man selvfølgelig hatt motorvern på 0,2A og en høyere sikring til ledningene Endret 17. juli 2015 av Bjonness406 Lenke til kommentar
toreae Skrevet 17. juli 2015 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2015 (endret) Siden det er vekselstøm, så er det vel bare å ta I=P/U I=45W/230V I=0,195652 ? Eller er jeg helt på bærtur? Og med sikringer, så velger man sikring til strømmen motoren trekker når den går for fullt, ikke når den starter opp. Da er det type sikring som velges a,b,c eller d. (sikter til toreae) Har aldri sett en 0,2A sikring med C-karakteristikk. Finnes det? Har forsåvidt aldri brukt for noe til motorer på under 6A. Dere blander sikringer og motvern.Går helt greit å sikre med 10 eller 16A selv om motor er 0,2A. Les post #2. Endret 17. juli 2015 av toreae Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå