Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Hei skulle gjerne åpner denne tråden her for å diskutere den perfekte løsning som de krever som eksamens svar. Tema/Situasjonsbeskrivelse Du er ved slutten av læretiden din og lærlingeansvarlig har bestemt at du på egenhånd skal planlegge, gjennomføre og dokumentere to arbeidsoppdrag.Oppdragene er av forskjellig art. Det ene er rehabilitering av enebolig og det andre er utbedring av punkter i forbindelse med kontroll i en leilighet Ordrebeskrivelse: Det skal monteres nytt kjøkken og kunden ønsker seg nytt elektrisk anlegg i tilknytning til dette Utbedring av feil, påpekt ved kontroll/tilsyn. Ordrebeskrivelse: Dårlig eller ingen hovedjord Varmgang i tilførselsledning til varmtvannsbereder Potensialforskjell målt mellom vannledning og vaskemaskin Varmgang sikringsskap Sprekk i flere sikringsholdere til uz elementer Mange skjøteledninger tilkoblet stikkontakt bak TV Lenke til kommentar
Jeb95 Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 HeI på oppgave end side 28 I monitor hondboka Ogave 6 217 Lenke til kommentar
Håkon vdbend Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Fikk ett eksamens eksemplar ; EL6019 25.11 2008 Kan hinte til oppgaven om kjøkken (Regner med å lage nye koplingpunkt (stikkontakter for utstyr med fast plass, s. 220 MHB 2010) Lenke til kommentar
nithi Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 link til eksamens eksemplar ; EL6019 25.11 2008 Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 Er det ment med eksamens eksemplar tidligere eksamensoppgaver eller med løsnings forslag? Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 Kommer nå med en løsningsforslag på ordre utbedring av feil: Dårlig eller ingen Hovedjord: Bør utføres følgende målinger Isolasjonsresistans / R 'ISO Jordelektrodens overgangsresistans Kontinuitet i beskyttelseledere og utjevningsforbindelser. Speningsmåling fase mot jord. Varmgang i Tilførselsledning til VVB: Skal monteres fast og ikke over en Stikkontakt. Belastning er alt for mye for en Stikkontakt. Evtl feil med VVB Potensialforskjell mellom vannledning og Vaskemaskin: Vanledning har ikke jording? Bør kontrolleres. Feil med vaskemaskin? Ingen jording på selve stikkontakten? Bør Kontrolleres Varmgang i sikringsskap: Spørsmål er hva feilen er i Sikringsskap kan ha flere årssaker. Bør kontrolleres alle skru forbindelse på selve sikkringer. Evtl AL Kabel direkte koblet på en Skru ? Hele Skap bør total renoveres og bytte ut med Automat sikkringer. Sprekk i flere Sikringsholdere til UZ elementer: For gammelt ? Sikkring skruet inn for hardt ? Bør skiftes se punkt ovenfor. Mange skjøteledninger tilkoblet stikkontakt bak TV: Bør fjernes alle Skjøteledninger og settes opp nye kurser etter behov og nye norm. Skal vare minst 4 Stikk uttak bak TV. Mange skjøteledninger kan årsake brann ! Lenke til kommentar
ADREL Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Bør fjernes alle Skjøteledninger og settes opp nye kurser etter behov og nye norm. Skal vare minst 4 Stikk uttak bak TV. Er det ikkje 6 stikk uttak bak TV? maks to av dei kan vere eurostikk? Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 (endret) Tok sikker feil jeg er ikke helt vant med de norske normer takk at du hjelper 2 er eurostikk dette stemmer Endret 2. juni 2015 av Ditchyu Lenke til kommentar
ADREL Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Skal opp til samme eksamen i morgen, har du forslag til hva som bør tenkes på når det gjelder den andre ordren? Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 Har du vart på noen forberedelse kurs? Jeg er usiker om mine svar holder at jeg kan består eksamen, hva tenker du? Har selvsagt gått inn litt i hver eneste punkt med text. Den første ordren synes jeg er ikke enkelt å svare på pga mangler tegninger og spørsmål er hva kunde ønsker synes dette er alt for lite på alle eksamer som er opplyst samme gjelder på tidligere eksamens oppgaver. Her kan vi bare brukes Nek 400 nye handbåka side 216. Uttak for hver el utstyr som har en fast plass. 2 uttak per 2 meter kjøkken benk 4 uttak ved spiseplass minst 2 uttak per 2 m fri vegg. Alt annet er jo en hovedregler jeg lærte store forbruker bør ha egen tilførsel Lenke til kommentar
nithi Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 noen som har eksempler på hvordan man rekne ut ny automat sikringer. og ny hovedjord Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 Kanksje S = rot I2 x t / K. Overbelastningsvern: Ib < In < Iz Bestemm belastningsstrømmen velg vernets merkestrøm finn tversnitt ved referense install. tabell ta hensyn til omgivelse temp og Lenke til kommentar
Tlonden Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Er noken som har eksempel på kva som må vere med når du skiftar innmaten i et sikringsskap? Lenke til kommentar
Nikolaipaul Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Noen som har funnet eksamens oppgaven ? får ikke opp tilsvarene oppgave i eksamens versjon slik som det er beskrevet her tidligere Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 Eksempel: Trefase varmeelement i hus trukket 1,5 mm2 PN i rør i veggen PVC isolert. Varmeelement trekker 11 A Ib = 11 A kursen er sikret med 3 x 13 A B automat (In = 13 A) Sjekk Tabell 52 A - 4 / A1 i NEK 400 etter Tabell A1 13,5 A (Iz = 13,5 A) Ib < In < Iz = 11A < 13A < 13,5A OK ! Alle ledertversnitt som er under 6 mm2 skal sjekkes mot andre kravet. I2 < 1,45 x In < Iz = 1,45 x 13A < 13,5 = 18,9 A < 13,5 A In er størrer en Iz derfor går dette ikke ! Resultat: Leder tåler en belastning på 13,5 A men sikkring kan føre 18,9 A i en time uten å løse ut. Det er 5,4 A mer enn kabel kan føre. Forslag til løsning: Øk tversnitt til 4 mm2 denne kabel kan føre 24 A her blir det kun andre kravet kontrollert pga vern skal ikke byttes. I2 = 1,45 x In < Iz 1,45 x 13 A < 24A = 18.9 A < 24 A Lenke til kommentar
Ditchyu Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2015 (endret) http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/#Forberedelsesdagen-og-forberedelsesdeler Endret 2. juni 2015 av Ditchyu 1 Lenke til kommentar
nithi Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 på Dårlig eller ingen hovedjord, ka skal eg gjør der?? eg tekte å legge nytt hovedjord som ringjord for.eksm. då hvordan skal eg komme med regninger og tekninger. Lenke til kommentar
Nikolaipaul Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/#Forberedelsesdagen-og-forberedelsesdeler forberedelsen har jeg. men er dette en tidligere eksamen som ligger på nett Evnt LINK : ? Lenke til kommentar
Håkon vdbend Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 Sorry for seint svar. Fikk den på skolen, har ingen link til EL6019 25.11 2008. Lenke til kommentar
AUEL2 Skrevet 2. juni 2015 Del Skrevet 2. juni 2015 (endret) på Dårlig eller ingen hovedjord, ka skal eg gjør der?? eg tekte å legge nytt hovedjord som ringjord for.eksm. då hvordan skal eg komme med regninger og tekninger. jeg tenker å legge ned ett jord spyd -husk å se hvilken grunn du legger sydet i (grus , myk leire) se i tabell 3.1b i montørhåndboka. legg jordleder min 25mm2 mellom spyd og fordelingskap (3.1a) legg jordleder mellom vann og avløp rør og hovedskinnen (3.1d) --dette bude også hjelpe litt med jordfeilen ved vaskemaskin Endret 2. juni 2015 av AUEL2 Lenke til kommentar