pedero Skrevet 28. mai 2015 Del Skrevet 28. mai 2015 (endret) Hei, holder på å øver på beregning av kabeltversnitt og vernstørrelse i bolighus. å lurte jeg på om det jeg har gjort er rett. Hvis jeg har en varmeovn på 2000W/230V, dette gir en Ib(belastningstrøm) på 2000W/230V = 8,70A Beleggningsmåte er A1(skjult ledninger i vegg) 1,5mm2 som gir en Iz på 14,5A Krav 1 er Ib ≤ In ≤ Iz = 8,70A ≤ 13A ≤ 14,5A Ib = Belastningstrøm In = Vernets merkestrøm Iz = Instalasjonens strømføringsevne Krav 2 er I2 ≤ 1,45 x Iz = 18,85A ≤ 21,75A Da ville jeg som sagt ha valgt en 13A sikring og forlegningsmåte A1 med 1,5mm2 ledere. PS. Hva mener de med dette: KRAV 2: Vi kontrollerer at vernet ikke bruker for lang tid på å løse ved overbelastning. Krav 2 sier: I2 ≤ 1,45 · Iz eller I2 ≤ Iz for bolig med tverrsnitt ≤ 4 mm2 . Kravene ble funnet her:http://efbr.nelfo.no/UploadFiles/Books/311/53/634182538123171250__kapelenergi.pdf EDIT: Leste nettopp at minimum tversnitt på skult 13A eller større er 2,5mm2, stemmer dette? Endret 28. mai 2015 av pedero Lenke til kommentar