JK fotball Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Hei jeg har fått dette nødt lyset inn i sentralen BS-200 Autonica. Koblet i serie med detektorene /Røyk/, med ene-motstanden i lyset. Jeg målet spenning på det og alt i orden, men den fungerer ikke. Noe tips? BBL-100 http://produkt.autronica.no/autronica/producthandler.aspx?t=bbl-100&containerid=23808&parentid=22578&entrypage=true&guid=1&lnodeid=0&pageid=5001 Takk på forhånd Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 22. mai 2015 Del Skrevet 22. mai 2015 Dette er en adresserbar enhet. Da skel den neppe kobles i sere med detektorene. Har du kopi av koblingsskjemaet, samt et skjema som viser hvordan du har koblet sirenelyset, branndetektorene og endemotstanden? Har du tatt hensyn til maks enheter på sløyfen og maks sløyfelengde? Har du programmert sentralen for signalorgen på detektorsløyfen? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 22. mai 2015 Del Skrevet 22. mai 2015 (endret) Her ikke særlig mye erfaring med alarmer, men synes innlegget fra professoren over ser riktig ut. Googlet ellers opp noen koblingsskjema som jeg antar viser det riktige prinsippet for oppkobling. (s15-16-17) http://www.firealarmengineers.com/downloads/bs100_Installation.pdf Endret 22. mai 2015 av arne22 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. mai 2015 Del Skrevet 23. mai 2015 Vidt meg bekjent skal det ikke være noe endemotstand på detektorsløyfene hos AutroPrime med mindre du bruker en sløyfetilplassningsenhet for konvensjonelle detektorer. Er enest de overvåkede inngangene og utgangene som skal ha endemotstand. Sjekk koblingen og gjerne forklar bedre hvordan du har koblet. Antakeligvis skal du ha 2 inn og 2 ut. Når du har koblet inn sirenen skal du få melding på sentralen om konfigurasjons-mismatch. Gå inn i Serviceenyen -> konfigurer enheter -> punkter for å konfigurere enheten. Mulig den vil legge seg under klokker/lydgivere istedet for punkter. Vil også anta du må legge til denne enheten under "Standard Alarmsone", som er "gruppen" for klokker/lydgivere. Kan også være lurt å gå inn i topologien å se at sirenen ligger der du forventer at den skal ligge. Har ikke jobbet med sløyfebaserte alarmorganer før så ta det jeg har skrevet med en klype salt. Lenke til kommentar
JK fotball Skrevet 29. mai 2015 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2015 Vidt meg bekjent skal det ikke være noe endemotstand på detektorsløyfene hos AutroPrime med mindre du bruker en sløyfetilplassningsenhet for konvensjonelle detektorer. Er enest de overvåkede inngangene og utgangene som skal ha endemotstand. Sjekk koblingen og gjerne forklar bedre hvordan du har koblet. Antakeligvis skal du ha 2 inn og 2 ut. Når du har koblet inn sirenen skal du få melding på sentralen om konfigurasjons-mismatch. Gå inn i Serviceenyen -> konfigurer enheter -> punkter for å konfigurere enheten. Mulig den vil legge seg under klokker/lydgivere istedet for punkter. Vil også anta du må legge til denne enheten under "Standard Alarmsone", som er "gruppen" for klokker/lydgivere. Kan også være lurt å gå inn i topologien å se at sirenen ligger der du forventer at den skal ligge. Har ikke jobbet med sløyfebaserte alarmorganer før så ta det jeg har skrevet med en klype salt. Du er inn på noe her. Den skal være på egen kurs. Ikke i serie med sløyfene. Jeg har koblet den, ringeklokke i stedet for nødt-lyset, sentralen viser at alt er i orden og ingen feil, men når jeg tester, så fungerer ringeklokken ikke. Så jeg tror den må aktiveres fra sentralen, men vet ikke hvordan jeg skal aktivere det!! Lenke til kommentar
JK fotball Skrevet 29. mai 2015 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2015 Her ikke særlig mye erfaring med alarmer, men synes innlegget fra professoren over ser riktig ut. Googlet ellers opp noen koblingsskjema som jeg antar viser det riktige prinsippet for oppkobling. (s15-16-17) http://www.firealarmengineers.com/downloads/bs100_Installation.pdf Jo takk Lenke til kommentar