Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Blinklys brannalarmanlegg


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Dette er en adresserbar enhet. Da skel den neppe kobles i sere med detektorene. Har du kopi av koblingsskjemaet, samt et skjema som viser hvordan du har koblet sirenelyset, branndetektorene og endemotstanden?

 

Har du tatt hensyn til maks enheter på sløyfen og maks sløyfelengde?

 

Har du programmert sentralen for signalorgen på detektorsløyfen?

Lenke til kommentar

Vidt meg bekjent skal det ikke være noe endemotstand på detektorsløyfene hos AutroPrime med mindre du bruker en sløyfetilplassningsenhet for konvensjonelle detektorer. Er enest de overvåkede inngangene og utgangene som skal ha endemotstand.

 

Sjekk koblingen og gjerne forklar bedre hvordan du har koblet. Antakeligvis skal du ha 2 inn og 2 ut. Når du har koblet inn sirenen skal du få melding på sentralen om konfigurasjons-mismatch. Gå inn i Serviceenyen -> konfigurer enheter -> punkter for å konfigurere enheten. Mulig den vil legge seg under klokker/lydgivere istedet for punkter. Vil også anta du må legge til denne enheten under "Standard Alarmsone", som er "gruppen" for klokker/lydgivere. Kan også være lurt å gå inn i topologien å se at sirenen ligger der du forventer at den skal ligge.

 

Har ikke jobbet med sløyfebaserte alarmorganer før så ta det jeg har skrevet med en klype salt. :p

Lenke til kommentar

Vidt meg bekjent skal det ikke være noe endemotstand på detektorsløyfene hos AutroPrime med mindre du bruker en sløyfetilplassningsenhet for konvensjonelle detektorer. Er enest de overvåkede inngangene og utgangene som skal ha endemotstand.

 

Sjekk koblingen og gjerne forklar bedre hvordan du har koblet. Antakeligvis skal du ha 2 inn og 2 ut. Når du har koblet inn sirenen skal du få melding på sentralen om konfigurasjons-mismatch. Gå inn i Serviceenyen -> konfigurer enheter -> punkter for å konfigurere enheten. Mulig den vil legge seg under klokker/lydgivere istedet for punkter. Vil også anta du må legge til denne enheten under "Standard Alarmsone", som er "gruppen" for klokker/lydgivere. Kan også være lurt å gå inn i topologien å se at sirenen ligger der du forventer at den skal ligge.

 

Har ikke jobbet med sløyfebaserte alarmorganer før så ta det jeg har skrevet med en klype salt. :p

Du er inn på noe her. Den skal være på egen kurs. Ikke i serie med sløyfene.

Jeg har koblet den, ringeklokke i stedet for nødt-lyset, sentralen viser at alt er i orden og ingen feil, men når jeg tester, så  fungerer ringeklokken ikke. Så jeg tror den må aktiveres fra sentralen, men vet ikke hvordan jeg skal aktivere det!!   

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...