Ejakulade Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 Hei, var ikke helt sikker hvor jeg skulle poste, så valgte dette som det mest logiske jeg fant. Uansett, spørsmålet mitt går det som står i tittelen. Kortslutning i mellomspennings anlegg, hvor lenge kan en kortslutning stå uten at det blir brutt? Og hvis det da også oppstår en lysbue pga kortslutningen, er det da noen andre regler eller gjelder det samme uansett? På forhånd takk! Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 Dersom kortslutningsstrømmen er lav og sikringens merkeverdi er høy så kan kortslutninga i teorien stå kontinuerlig. Dvs helt til noe annet enn sikringa ryker. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 Om ikke sikringa ryker med full kortslutning så er det vel all grunn til å reklamere på jobben som elektrikeren har gjort. Han har vel ansvar for å kortsluttningsberegne anlegget før han ferdigmelder det. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg