Hei! har fått en innlevering jeg har ingen aning om hvordan jeg skal løse den...

Så her forklarer jeg oppgave:

 

 

Garasje skal tidvis benyttes som snekkerverksted og kunde ønsker å få installert trefase uttak til sag.

Tilførsel til sikringsskap er i boig, IT nett 230v, forlegning i grøft

Avstand mellom bolig og garasje er 24m

 

Det jeg vil vite her er formler... for å hjelpe meg på gang. For å finne tverrsnitt etc til tilførsel. 

 

Kan si noe om motorskiltet: 230v/22,4A. 1455r/min   3fasemotor, Cosp 0,82  50Hz, 6,0Kw

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Vel, på ditt nivå så beregner man ikke strømføringsevne. Man finner den i tabeller i NEK400.

 

Spenningstap er forholdsvis enkelt, men først må du altså finne kabel.

 

Trefase, PVC, kopper, min. 22,4 A.

Sett i gang.

Ville egentlig vite om du kunne formelen for å finne tverrsnitt i tilførselen til denne 3fase stikk uttaket for sagen... Da jeg er veldig dårlig i teori og trenger grundig hjelp :p

Lenke til kommentar

Har ikke montørhåndboka med meg, tror jeg. Det er i alle fall noe som heter "nasjonale minstekrav" som står i NEK 400.553.2.1

 

De står vel sikkert ett eller annet sted i montørhåndboka også.

 

Et annet viktig spørsmål: Er dette en boliginstallasjon, formelt sett? I så fall så gjelder også den delen av NEK400 som man kaller "bolignormen". Det meste av bolignormen er egentlig en nasjonal tilpasning, spesiealt hva angår dimensjonering. Bolignormen gir jo krav om grovere kabling.

 

Og ellers som Bozzeye mevner over: Når det dreier seg om en stikkontakt, og altså ikke en "fast belastning" så er det kurssikringens dimensjon, eller rettere sagt den belastningsstrøm som garanterer utløsning innen en time (bolignormen) som gir den dimensjonerende strøm som man skal beregne etter. (Hvis det ikke er bolignorman som gjelder da blir det vernets merkestrøm som gjelder som belastningsstrøm.)

 

Altså:
 

1. Beregn motorens belastningsstrøm.

2. Finn fram til en standard stikkontakt som tåler belastningsstrømmen.

3. Velg er vern (automatsikring) i frohold til belastningsstrøm eller stikkontakt. (Faktisk valgfritt.)
4. Velg en kabel som tilfresstiller følgende krav:


1. Nasjonale minstekrav.

2. Strømføringsevne (Begrenset av varmgang.)

3. Minste kortslutningsstrøm må ikke bli for liten (Mindre enn I5)
4. Spenningsfallet må ikke bli for stort. 

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Det har du sikkert rett i. Kikket bare på noen notater.

 

Når det gjelder problemstillingen bolignormen eller ikke, så har jeg tenkt (men ikke lest.)

 

Den kabelen som går gjennom grøften den må vel være terminert eller koblet opp i et inntaks eller fordelingsskap inne i boligen. Da blir det jo å anvende bolignormen på denne kabelen, dvs den delen som går gjennom boligen, og da blir det jo egentlig fint lite ute i garasjen å ikke bruke bolignormen på, i alle fall for denne kursen. Altså blir dimensjoneringen ut i fra bolignormen. (Forutsatt garasje til bolig.)

 

Da blir den dimensjonerende last lik vernets I2 eller "største prøvestreøm" som for dette vernet er 1,4 x merkestrømmen. (Tilfeldig funnet ved googling)

http://www.moeller.no/cgi-bin/Produkt.exe/TDVis?ID=60

 

Det handler sånn sett ikke så mye om å "sette inn i formelen" men ganske mye om bruk av regelverket.

 

Hvis garasjen står plassert utenfor et kontorbygg eller et lager, da blir det ikke bolignormen og "dimensjonerende last" regnes som ca 30-40% lavere, avhengig av sikringstypen.

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...