EirikP Skrevet 4. mai 2015 Del Skrevet 4. mai 2015 Hei har en skoleoopgave hvor jeg skal oppdatere et gammelt sikringsskap til dagens standard. Noen som vet hva jeg må ts hensyn til med utregninger og slikt? Har tenkt å bytte ut alle gamle sikringer med nye jordfeilautomater. Har allerede funne ny inntakskabel ov vern og kv vern .. Lenke til kommentar
Visn!ngsnavn Skrevet 4. mai 2015 Del Skrevet 4. mai 2015 (endret) Du skal ikke gjøre ferdig den forrige oppgaven din først (https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1664270) Uansett, du må beregne alle kurser mtp kabeltverrsnitt, korrigere for evt temperatur og kurser i parallell. Du må ta høyde for kortslutningsstrømmer. Hvis du har 3 fase inntak så må du fordele lasten over de 3 fasene ut på 1/2 fase kursene dine. Du må regne med samtidsfaktor og tenke over hvordan du fordeler lasten. Tenkt feks på at du kommer til å ha på varme i en del rom til enhver tid, derfor ønsker du å fordele disse kursene jevnt, og unngå å sette kokeplate, stekeovn, kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder på samme fase. Endret 4. mai 2015 av Visn!ngsnavn Lenke til kommentar