Søk på TEK-10 risikoklasse 3 og 2 etasjer. Som du ser må du da ha "brannalarm kategori 1", men du vil se at valg av teknisk løsning også avhengig av rømningsveier og hvordan disse er merket. Et sentralt krav er at akustiske signalgivere plasseres slik at de gir 60dB i oppholdsom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Generelt brukes det da en adresserbar brannsentral og i all hovedsak optiske detektorer. Mange detaljer rundt installasjonen som du også bør lese deg opp på. Anlegget (sentralen) må bl.a. ha dobbel strømforsyning. Men overvåkede detektor og klokke-sløyfer så kan reservebatteriet plasseres sentralt i sentralkabinettet.