JK fotball Skrevet 27. april 2015 Del Skrevet 27. april 2015 Hei. Noen som kan si meg et par regler i forhold til installasjon av brannalarmanlegg i næring (leiligheter og kontorer)? Og hva er forskjellen mellom bolig og næring, i forhold til brann- installasjonen? Takk på forhånd Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 28. april 2015 Del Skrevet 28. april 2015 Hvilken brannklasse er lokalene klassifisert under? Lenke til kommentar
JK fotball Skrevet 28. april 2015 Forfatter Del Skrevet 28. april 2015 Hvilken brannklasse er lokalene klassifisert under? 2-3 Første etasage består av kontorbygg, mens andre etasje består av leiligheter. Eksammens oppgave. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 30. april 2015 Del Skrevet 30. april 2015 (endret) Søk på TEK-10 risikoklasse 3 og 2 etasjer. Som du ser må du da ha "brannalarm kategori 1", men du vil se at valg av teknisk løsning også avhengig av rømningsveier og hvordan disse er merket. Et sentralt krav er at akustiske signalgivere plasseres slik at de gir 60dB i oppholdsom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Generelt brukes det da en adresserbar brannsentral og i all hovedsak optiske detektorer. Mange detaljer rundt installasjonen som du også bør lese deg opp på. Anlegget (sentralen) må bl.a. ha dobbel strømforsyning. Men overvåkede detektor og klokke-sløyfer så kan reservebatteriet plasseres sentralt i sentralkabinettet. Endret 30. april 2015 av Professor Balthazar Lenke til kommentar