Har en fibaro fgb211 som har sluttet og fungere, denne er kjøpt hos Tronika.

Har problemer med å få kontakt med Tronika, de svarer ikke på mail eller telefon. Har handlet mye fra han tidligere og da har han alltid svart raskt.

Har det skjedd noe med bedriften som jeg ikke har fått med meg?

 

Litt skummelt at modulene smelter ned i veggen:(

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Jøss, hvordan fikk du det til?

 

Meg bekjent har det ikke skjedd noe som helst, hkmod25 var innom forumet her senest i går.

Hvis du tenker på modulen? så klarte den det helt selv:) Har vært i funksjon en god stund uten problemer og har nå sluttet å virke. Kretsen har ikke vært forandret på siden elektrikeren monterte den opp.

Det er bare litt krise siden kjøkkenet nå er mørk som natta:)

Endret av Mr_Tiger
Lenke til kommentar

Har en fibaro fgb211 som har sluttet og fungere, denne er kjøpt hos Tronika.

Har problemer med å få kontakt med Tronika, de svarer ikke på mail eller telefon. Har handlet mye fra han tidligere og da har han alltid svart raskt.

Har det skjedd noe med bedriften som jeg ikke har fått med meg?

 

Litt skummelt at modulene smelter ned i veggen:(

1. Åpningstider: https://www.tronika.no/no/stores

Lenke til kommentar

 

Det er bare litt krise siden kjøkkenet nå er mørk som natta:)

 

Når ordet "kjøkkenet" ble brukt så kommet det med en gang i minnet en sak med en kunde fra Bergen. Han brukte Fibaro FGD211 dimmere med helt "kurrante" lyskilder som skulle ikke føre til noe kompatibilitetsprob. Men, 2 dimmere ble brent. Elektrikeren ble innkalt igjen og da brukte han en Fluko logger for transientspenning. Målingen viste til slutt at problemmet var i lysrørarmatur (på det samme kjøkkenet).

Her er rådet fra ELKO: http://proff.elko.no/tilbehoer/transientvern-article781-383.html

Lenke til kommentar

Når ordet "kjøkkenet" ble brukt så kommet det med en gang i minnet en sak med en kunde fra Bergen. Han brukte Fibaro FGD211 dimmere med helt "kurrante" lyskilder som skulle ikke føre til noe kompatibilitetsprob. Men, 2 dimmere ble brent. Elektrikeren ble innkalt igjen og da brukte han en Fluko logger for transientspenning. Målingen viste til slutt at problemmet var i lysrørarmatur (på det samme kjøkkenet).

Her er rådet fra ELKO: http://proff.elko.no/tilbehoer/transientvern-article781-383.html

TAKK! :D

Jeg skal ha en sånn på badet (hvis det skjer en gang til). Der har tre to-polete Merten-brytere tatt kvelden, men det har blitt bedre etter bytte av tender og lysstoffrør.

Lenke til kommentar

 

Når ordet "kjøkkenet" ble brukt så kommet det med en gang i minnet en sak med en kunde fra Bergen. Han brukte Fibaro FGD211 dimmere med helt "kurrante" lyskilder som skulle ikke føre til noe kompatibilitetsprob. Men, 2 dimmere ble brent. Elektrikeren ble innkalt igjen og da brukte han en Fluko logger for transientspenning. Målingen viste til slutt at problemmet var i lysrørarmatur (på det samme kjøkkenet).

Her er rådet fra ELKO: http://proff.elko.no/tilbehoer/transientvern-article781-383.html

TAKK! :D

Jeg skal ha en sånn på badet (hvis det skjer en gang til). Der har tre to-polete Merten-brytere tatt kvelden, men det har blitt bedre etter bytte av tender og lysstoffrør.

 

Det er egentlig ikke selve tenneren og lyssrør som er problemmet i hovedsak. Det virkelige problemmet på de fleste (billige?) lysrørarmatur er kondensator som på grunn av konstant oppvarming etter hver mister sin kapasitans...

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...