[Løst] tn nett og jordfeilbryter ?


Anbefalte innlegg

Hei, jeg holder på og planleggings delen til elektrofagprøva.

 

Jeg er nesten ferdig med alt, men så kom jeg til og tenke på:

 

Er det krav til jordfeilbryter i TN anlegg, når det er i en bolig?

 

Jeg har funnet ut at det er krav til jordfeilbryter på badet, samt varmekabelen om jeg ikke husker feil. Har tenk og bruke en 16A c automat med 30mA jordfeilbruker på denne kursen. Den har:

 

- Lavvolts belysning, der jeg benytter 2 spotter via en omformer.

 

- Varmekabel tkxp/r2 10w/m2, yter bare 230w (veldig lite rom 1,75m2 etter fratrekk)

 

- Å en stikkontakt.

 

 

Så på badet vil jeg mene det må være en jordfeilbryter uansett om det er tn nett og gir momentant utløsing, siden det blir kortslutting ved jordfeil.

 

Men på resten av boligen er jeg veldig usikker om det er ett krav, eller bare anbefales. Eller om det blir sett på som dumt, og unødvendige kostnader for kunden.

 

Å en liten ting til, er det krav til jording av nettingen under varmekabelen når det er tn? Mener og huske det var det uansett.