Har bare tatt en kjapp kikk på dette men fant dette i tråd fra forrige eksamen som jeg tror kan være relevant i forhold til split range reguleringen.

 

LCV-50A - 4-12mA. Åpner gradvis opp til 12mA og er helt åpent over.
LCV-50B - 12-20mA. Holder seg åpen til 12mA og lukker seg gradvis.

 

Ellers er jo sløyfen ikke helt ulik den fra forrige eksamen så vi skal vel ikke se bort ifra at sløyfe 50 skal bygges om til regulering med PLS selv om vi ikke fått beskjed om å finne frem PLS denne gangen.

Lenke til kommentar

Starter med og definere komponentene:

LIC = Level Indicator Controler (Regulator)

LR = Level Reader (Printer)

LT = Level Transmitter (Nivåmåler)

LCV = Level Contol Valve

I-50 = Vifte

P-50 = Pumpe

J-50 = Syklon

 

Er vel også ganske trolig at vi kan få noe på sløyfe 51 så definerer denne også:

PT = Pressure Transmitter (Pressostat)

PIC = Pressure Indicator Controller (Regulator)

PR = Pressure Reader (Printer)

PCV = Pressure Control Valve