Kråkeslått Skrevet 10. november 2014 Del Skrevet 10. november 2014 Hei, har fått en oppgave om å ta ut kabel og vern til en kurs og trenger litt hjelp. Oppgaven går ut på å ta ut kabel og vern til en pumpe. Tekniske opplysninger: P: 5,5 kW, cos: 0,82, Virkningsgrad: 0,86, 230V/19,6A – 400V/11,3A Kabelen skal være 50m hvor 30m skal legges på kabelstige sammen med 2 andre kabler og 20m skal ligg på åpen vegg, alene. En installatør har beregnet Ikmin for ulike kabler: Ikmin for 3x1,5/1,5 mm2: 140A Ikmin for 3x2,5/2,5 mm2: 219A Ikmin for 3x4/4 mm2: 330A Har prøvd selv men er usikker på om det ble riktig. Jeg må vell bruke formelen: Ib ≤ In ≤ Iz Ib = P / U*rot3*Cos*Virikningsgrag 5500/(400*1,73*0,82*0,86) = 11,2A In = Siden Ib = 11,2A må jeg vell ha en 16A C-automat sikring Iz= 30m skal ligge på stige så det bil forlegningsmetode E og 20m skal legges rett på vegg så det blir C. For 30 meteren har jeg tatt: Tversnitt * 20 grader * Antall kabler 30m=1,5mm2 * 20C * Antall kabler 15mm2 * 1,12 * 0,82 = 13,776 Dette går ikke siden den skal være høyere enn 16A Med 2,5mm2: 25mm2 * 1,12 * 0,82 = 24,08 Dette går. For de 20 meterne på vegg blir det, tversnitt * 20 grader 25 * 1,12 = 22,4 Dette går også. Iz = 24,08A (fordi det er størst?) Ib ≤ In ≤ Iz 11,2A 16A 24,08A Er dette riktig, håper noen kan hjelpe meg hvis dette er feil. Lenke til kommentar
War Skrevet 11. november 2014 Del Skrevet 11. november 2014 Digresjon til de som evt svarer; Jeg vet ikke, men jeg vet at nye hus bygges tette så mitt nye sikringskap kom med bare 15A der det ville blitt 16A før. Så da lurer jeg på, regner man med 16A lenger nå som det er nye regler for core-temp i kabel? Lenke til kommentar
Kråkeslått Skrevet 13. november 2014 Forfatter Del Skrevet 13. november 2014 Ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 13. november 2014 Del Skrevet 13. november 2014 Du har allerede fått oppgitt merkestrømmen, så det er unødvendig å regne ut Ib. Til motorer bruker man motorvern, som fungerer som overbelastningsvern og skal stilles inn på merkestrømmen. Hvorfor regner du med omgivelsestemperatur på 20 grader? Ta utgangspunkt i det som gir lavest/dårligst strømføringsevne. Det hjelper ikke at halve kabelen tåler 24 A, når resten bare tåler 22. @War: Nye 16 A automater har annen karakteristikk for å tilfredsstille kravene. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 13. november 2014 Del Skrevet 13. november 2014 Protip: Når man dimensjonerer kabler som skal på kabelbru eller kabelstige så dimensjoner kabel slik at den tilfredsstiller kravene til strømføringsevne når stigen er full, og ikke når det er to kabler der. I framtiden kan det være aktuelt å legge opp ti nye kabler der, det blir det kjedelig å bytte tre av dem fordi dem ikke tilfredsstiller kravene til strømføringsevne lengre. Protip 2: Bruk heller motorvernbryter. Da trenger du ikke sikring og vanlig motorvern. Motorvernbryteren koster mindre enn sikring og motorvern samtidig som den ivaretar kortsluttningssikring og overlastbeskyttelse (aka. termisk vern). Lenke til kommentar
abbor Skrevet 13. november 2014 Del Skrevet 13. november 2014 Ps siden det er en oppgave bør du vel også beregne spenningstapet på 2.5 vs 4 kvadraten , det er regler for det... Lenke til kommentar
Kråkeslått Skrevet 24. november 2014 Forfatter Del Skrevet 24. november 2014 (endret) Ok. Tusen takk for svaret. Så det blir da: Ib = 11,3A In = 11,3A Iz = 12,3A (15*0,82) Er det riktig å ta utgangspunkt i at Ib er 11,3A (400V) eller skal den være 19,6 (230V)? Spenningsfall: U=rot3*I*ro*l*cos A 1,73*11,3*0,0175*50*0,82 = 9,35V = 2,33% Spenningsfall. 1,5 Oppgaven er å velge ut kabel og vern for denne kursen Vernet blir en motorvernbryter som stilles inn på 11,3A. Kabelen blir 1,5mm2 kabel, men hvordan type kabel skal jeg velge og hvordan finner jeg det ut? Endret 24. november 2014 av Kråkeslått Lenke til kommentar
Kråkeslått Skrevet 3. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2014 Noen som vet hvordan jeg finner ut hvordan type kabel jeg skal bruke? Lenke til kommentar