lilfire Skrevet 27. oktober 2014 Del Skrevet 27. oktober 2014 Hei. Serverne mine kjører i dag på en UPS og takler et strømbrudd på ca 30min. Nå med uværet som har vært så har strømmen vært borte i mer enn 30min som har resultert i nede tid. Det jeg ønsker er å kunne switche over til aggregat. strøm -------- | switch --> Ups | aggregat ---- Har søk men ikke funnet noen annet enn automatisk pdu med 2 input. Litt vanskelig å søke når jeg ikke vet hva et slik produkt heter. Lenke til kommentar
Mez Skrevet 27. oktober 2014 Del Skrevet 27. oktober 2014 ATS heter det du tenker på, men du må ha noe som gjør at generatoren din starter også. Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 28. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2014 Takk, da fant jeg det jeg var på jakt etter Lenke til kommentar