toreae Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Er fortsatt litt nyskjerrig på hvor stor frekvensomformeren er (kW). Rett og slett fordi den kan være for stor. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 (endret) kan side 14 si noe om det? http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B4D35463-4594-40D8-8A68-AD9E86AE85F3/0/Web_FC200_DKDDPB14B902_AP.pdf det kan nevnest at den var forhånsinnstillt på 3,7kw. Endret 19. oktober 2014 av Slettet+5132 Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Frekvensomformeren din skal si noe om det. Er vel være et skilt på den? Side 14 inneholde ca 40 forskjellige frekvensomformer i diverse konfigurasjoner, ut fra det du har fortalt er det 11 aktuelle. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 P3K7. altså 3,7kw utgaven. Betraktelig mindre enn 90kw Får pumpa til å gå med Closed loop, men får ikke opp noe som ligner på trykksignal. I displayet står det 0.000 kPa, selv om manometeret på trykkrøret viser 3,8kg. Jeg har brukt dette skjema, https://secureforms.danfoss.com/Global/DD/JPT/HowTo/FC202/FC202%20PID.pdf eneste jeg har forandret er 3-03 og 6-25 til 450 og 20-21 til 350. Ønsker altså 4,5 bar på anlegget men får som sakt ikke opp oe referansetall fra senor Danfoss MBS 3000 060G1125. På sensoren står det på en lapp at 1 er +, 2 er common. har satt dem der skjema viser, 54 og 55 Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 P3K7. altså 3,7kw utgaven. Betraktelig mindre enn 90kw Får pumpa til å gå med Closed loop, men får ikke opp noe som ligner på trykksignal. I displayet står det 0.000 kPa, selv om manometeret på trykkrøret viser 3,8kg. Jeg har brukt dette skjema, https://secureforms.danfoss.com/Global/DD/JPT/HowTo/FC202/FC202%20PID.pdf eneste jeg har forandret er 3-03 og 6-25 til 450 og 20-21 til 350. Ønsker altså 4,5 bar på anlegget men får som sakt ikke opp oe referansetall fra senor Danfoss MBS 3000 060G1125. På sensoren står det på en lapp at 1 er +, 2 er common. har satt dem der skjema viser, 54 og 55 1 er +, 2 er common, står det noe om signal? Fleste givere pleier å ha 3 tilkoblinger, +,- og signal. Om det er bare to ledere skal + på giveren kobles til 50, - til 53 eller 54. Og denne inngangen skal ha tilhørende bryter satt til 4-20mA. Er ikke sikker på om jeg har oppfattet deg rett her. Forøvrig ser det jo ut som at alt utstyret er laget nettopp for pumpe, rart det ikke finnes eksakte tegninger. Giver og frekvensoformer må være lik satt opp 10V vs 4-20mA. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Den har 4 tilkoblinger, 1 er +, 2 er commn, 3 er ikke nevnt, 4 er jord. Har prøvd å sette 1 på 50, 2 på 55, 3 på 53 og 54 hver for seg. 4 på jord.Men lite respons i displayet. Jeg skal bladde gjennom menyen for å se om jeg kan endre 10v til 4-20mA. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Hva er DIP forkortelse for og hva er LCP? Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 (endret) Den har 4 tilkoblinger, 1 er +, 2 er commn, 3 er ikke nevnt, 4 er jord. Har prøvd å sette 1 på 50, 2 på 55, 3 på 53 og 54 hver for seg. 4 på jord.Men lite respons i displayet. Jeg skal bladde gjennom menyen for å se om jeg kan endre 10v til 4-20mA. Står det skrevet akkurat slik? DIP vil jeg tro er Dip-switch, altså en miniatyrbryter, LCP kan jeg ikke komme på. Edit: elendig norsk. Endret 19. oktober 2014 av toreae Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 local control panel som regel Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Så med andre ord så betyr dette: " Closed loop operation from 0 - 300kPa pressure transmitter with 0-10V output. If the transmitter output is 4-20mA," ------> Om det ikke fungerer så ta av brukerpanelet og sett mikrobryteren i en annen stilling? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 har du et større utsnitt av teksten? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 (endret) Nei, det står over koblingsskjema https://secureforms.danfoss.com/Global/DD/JPT/HowTo/FC202/FC202%20PID.pdf Endret 19. oktober 2014 av Slettet+5132 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 aha. Og du vet om transmitteren din sender 0-10V eller 4-20mA? Det er dette du må sette opp med dipswitchene bak LCP. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Output signal type 4 - 20 mA. Men driftspeningen er 10-30v iflg spec Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Høres fint ut. - Vet du om du har justert dipswitchen til riktig innstilling for 4-20mA ? - Har du koblet riktig polaritet (pluss/minus) til klemmene på frekvensomformeren? - Har du avlesning på omformeren for analoginngangen (der står isåfall enten mA, V eller %) Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 (endret) Det som står i linken i din post #38, leser jeg slik: Du skal ha 0-10V signal. Om den står på 4-20mA, bytt. Da må du også ha tilsvarende i frekvensomformeren. Men fortsatt usikker på din post #32 commn bør jo være common altså har du koblet riktig, men rart at det ikke står signal eller noe Endret 19. oktober 2014 av toreae Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Den skal være 4-20mA, det står så på datablad for sensor http://www.danfoss.com/Norway/Products/Categories/Detail/IA/Pressure-transmitters/MBS-3000-Compact-pressure-transmitters/060G1125/40b216af-7043-49f7-a609-d48e0d8fa40c/6a8f7f24-15a6-40b0-a164-153fed081fc5.html Har satt DIP bryterne på ON, satte både 53 og 54 slik. Har gått igjennom parameterne slik som forklart her: http://www.daneenergy.co.uk/Documents/FC202%20PI%20example.doc Har endret fra kPa til Bar, har da selfølgelig også endret verdiene tilsvarene fra kPa til Bar. Har slått frekvensomformeren av og på, Nå står det -1.119 Bar i displayet uavhenig hvor mye trykk det er. Det samme står om jeg tar av alle ledningene. Den kan umulig være koblet riktig. Har prøvd 54 til klemme 1 og 55 til klemme 2. Forsøk nr 2, 50 til klemme 1, 54 til klemme 3 og 55 til klemme 2. Noen gode forslag? Lenke til kommentar
sveinungv Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Almar84: Har du ett multimeter eller voltmeter som du kan måle spenningen over AnIn og Common. Sensoren din trenger tilførsel på 10-30V, og tror ikke dette oppnås ved å koble 1 til 54 og 2 til 55. Du skal forsåvidt også kun bruke pinne 1 & 2, for det er 4-20mA sensor du har? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Almar84: Har du ett multimeter eller voltmeter som du kan måle spenningen over AnIn og Common. Sensoren din trenger tilførsel på 10-30V, og tror ikke dette oppnås ved å koble 1 til 54 og 2 til 55. Du skal forsåvidt også kun bruke pinne 1 & 2, for det er 4-20mA sensor du har? Ja det er 4-20mA jeg har. Jeg lurer på om denne leverer ett digitalt signal fra pinne 3, det ville jo vøre ett svar på mine problemer her... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Ser forresten i denne pdfen at pinne 3 ikke er i bruk,,, (siste side) http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/04/IC.PD.P20.A5.02.pdf Lenke til kommentar