Gjest Slettet+130498 Skrevet 12. oktober 2014 Del Skrevet 12. oktober 2014 Hei, har nylig kjøpt et hus med 3 fase kontakt i kjelleren. Kan jeg koble på vanlige stikk kontakter på denne kursen eller vil det gå dårlig? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 12. oktober 2014 Del Skrevet 12. oktober 2014 Sikker på at det er trefaset? Har sett flere steder hvor det er vaskerom med 25A kontakter (som komfyrer) eller gamle 16A ("krympet" 25A) kontakter pga tidligere bruk av gamle/sære vaskemaskiner. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 12. oktober 2014 Del Skrevet 12. oktober 2014 Er den blå stikk kontakten. en slik en ca Lenke til kommentar
Jakobk Skrevet 12. oktober 2014 Del Skrevet 12. oktober 2014 Da er det tre-fase. Du kan vel kople til vanlige ting, men da blir ikke alle fasene brukt? Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 12. oktober 2014 Del Skrevet 12. oktober 2014 Er bare å koble seg på en av fasene, du kan f.eks bruke en slik; http://www.elektroimportoren.no/overgang-316-9-til-3xschuko-1-5m-ip44/2428406/Product.html?Event=searchlist 1 Lenke til kommentar
War Skrevet 13. oktober 2014 Del Skrevet 13. oktober 2014 Følger det med gigantisk hovedsikring? Nettleien er kalkulert etter A på hovedsikringen, så er den 10x hva du trenger kan du jo spare penger på å redusere den^^ Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 13. oktober 2014 Del Skrevet 13. oktober 2014 (endret) Følger det med gigantisk hovedsikring? Nettleien er kalkulert etter A på hovedsikringen, så er den 10x hva du trenger kan du jo spare penger på å redusere den^^ Det kommer vel fortsatt ann på din nettleverandør / kraftlaget du er tilknyttet? Dog er det ikke lurt å underdimmensjonere et inntak for å spare penger. Endret 13. oktober 2014 av TheHawk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 13. oktober 2014 Del Skrevet 13. oktober 2014 Det er fantastisk mye strøm i huset Har tre sikringsskap fordelt på forskjellige lokasjoner så har for en gangs skyld ikke mangler på strøm. Men skal undersøke mer når jeg overtar neste uke. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 13. oktober 2014 Del Skrevet 13. oktober 2014 Dersom du har blå kontakt (4 tilkoblinger), har du 3-fase IT, dvs 3-fase 230V. Du har dermed 230 V mellom hver av de 3 polene. Jord er jord. Dersom du hadde hatt rød kontakt (5 tilkoblinger), hadde du hatt 3-fase TN, og da hadde du hatt 400 V mellom hver av de tre lederne, men 230 V mellom null-leder og hvilken som helst av de 3 lederne. Jord er jord. Sjekk sikringen før du kobler til noe annet, eller går over til vanlig 16 A stikk. Mener å huske at den du har lagt ved bilde av er godkjent for inntil 32 A. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 13. oktober 2014 Del Skrevet 13. oktober 2014 Skal sjekke det ordentlig ut når jeg forhåpentligvis overtar huset iløpet av uken. Lenke til kommentar