sevs Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Hei. Det er jordfeil i vår bolig, uten at jordfeilbryteren blir koblet ut. Dette er tilfelle på flere kurser i boligen, og jordfeilbryterene fungerer. Jeg har målt 233V fase-fase og fase-jord, samt 0V mot jord og den andre fasen. Er ikke dette tegn på jordfeil i trafoen? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 (endret) TN nett? Da virker målingene normale. Hos forbruker med bare en fase har du da L og N der N leder er nøytral med samme potensial som jord. Endret 25. august 2014 av Thorsen 1 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Har du prøvd å slå ut dine egne kurser for å se om jordfeilen er der fremdeles? Det kan være jordfeil hos en av naboene dine også. Angående jordfeilvernet så er det ikke designet for å slå ut ved jordfeil, men jordfeilstrøm. Altså det trengs ca 30 mA strøm til jord før det tripper. (De fleste tripper mellom 15 og 25, mens 30 er høyeste tillatte). Prøv å punch ut alle kursene dine og mål på hovedsikringen. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Utenom det Thorsen nevner er det selvfølgelig mulig at du har jordfeil, hvis du ikke har en fungerende jording. Har en gang i tiden stukket ett kobberør i bakken, og forbundet det med jordingen på en skjøteledning. Huset ble øyeblikkelig strømløst. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 TN nett? Da virker målingene normale. Hos forbruker med bare en fase har du da L og N der N leder er nøytral med samme potensial som jord. Nå er ikke akkurat dette mitt direkte fagfelt, men kan vi ikke utelukke dette utifra det han sier? En jordfeilbryter i tn-nett vil jo slå ut med en gang ved jordfeil pga kortslutning. Derfor tipper jeg it-nett, og da indikerer de målte verdiene jordfeil. Det første ts kan begynne med er jo å tenke om det er påmontert noe nytt utstyr som kan være roten til feilen. Ellers så er det vel bare å begynne å legge ut sikringer og måle for å finne riktig kurs. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Nå er ikke akkurat dette mitt direkte fagfelt, men kan vi ikke utelukke dette utifra det han sier? En jordfeilbryter i tn-nett vil jo slå ut med en gang ved jordfeil pga kortslutning. Derfor tipper jeg it-nett, og da indikerer de målte verdiene jordfeil. Det første ts kan begynne med er jo å tenke om det er påmontert noe nytt utstyr som kan være roten til feilen. Ellers så er det vel bare å begynne å legge ut sikringer og måle for å finne riktig kurs. Trådstarter har ikke sagt at han har jordfeil, han *tror* det basert på det faktum at han måler 230V fase-fase og 230V fase-nøytral, noe som er veldig vanlig i TN-nett (Men det er helt riktig som du sier at hvis han faktisk har hatt jordfeil i TN ville det blitt tripp umiddelbart) 1 Lenke til kommentar
grovetussen Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Høres veldig ut som et 1fase skap i et 400V TN nett. Da vil du få 230V på alle kurser og mellom fase og jord, og 0V mellom N og jord (som er samme punkt), i stedenfor ca 130-140V mellom fase og jord som i et TT/IT nett. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Nå er ikke akkurat dette mitt direkte fagfelt, men kan vi ikke utelukke dette utifra det han sier? En jordfeilbryter i tn-nett vil jo slå ut med en gang ved jordfeil pga kortslutning. Derfor tipper jeg it-nett, og da indikerer de målte verdiene jordfeil. Det første ts kan begynne med er jo å tenke om det er påmontert noe nytt utstyr som kan være roten til feilen. Ellers så er det vel bare å begynne å legge ut sikringer og måle for å finne riktig kurs. Trådstarter har ikke sagt at han har jordfeil, han *tror* det basert på det faktum at han måler 230V fase-fase og 230V fase-nøytral, noe som er veldig vanlig i TN-nett (Men det er helt riktig som du sier at hvis han faktisk har hatt jordfeil i TN ville det blitt tripp umiddelbart) Var vel ikke mye tror i det han sa da. Det han lurer på er om feilen ligger i trafoen. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Vi har to typer nett i Norge: 1. IT (tror jeg det var) som ikke har jordet midtpunkt. Her får alle forbrukere under samme transformator jordfeil hvis en har. 2. TT (mener jeg å huske) har jordet midtpunkt. Her får de jordfeilen de som har den. Dette er europeisk standard. I enkelte land kan man se fire ledninger på stolpene: Det er tre faser og mintpunktet (som da er jord). Det finns en del (masse) stoff om dette for de som vil fordype seg. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Nå er ikke akkurat dette mitt direkte fagfelt, men kan vi ikke utelukke dette utifra det han sier? En jordfeilbryter i tn-nett vil jo slå ut med en gang ved jordfeil pga kortslutning. Derfor tipper jeg it-nett, og da indikerer de målte verdiene jordfeil. Det første ts kan begynne med er jo å tenke om det er påmontert noe nytt utstyr som kan være roten til feilen. Ellers så er det vel bare å begynne å legge ut sikringer og måle for å finne riktig kurs. Trådstarter har ikke sagt at han har jordfeil, han *tror* det basert på det faktum at han måler 230V fase-fase og 230V fase-nøytral, noe som er veldig vanlig i TN-nett (Men det er helt riktig som du sier at hvis han faktisk har hatt jordfeil i TN ville det blitt tripp umiddelbart) Var vel ikke mye tror i det han sa da. Det han lurer på er om feilen ligger i trafoen. a) Han har to målinger som begge er helt normale i TN b) Ingen vern er utløst c) Det gjelder "flere kurser" (trolig alle) Han kan gjerne ...påstå... at det er jordfeil, men hvis han har TN så er det lite sannsynlig. Jeg tolker det det slik at han faktisk tror det, selv om han skriver at det *er* det ettersom han må spørre her Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Vi har to typer nett i Norge: 1. IT (tror jeg det var) som ikke har jordet midtpunkt. Her får alle forbrukere under samme transformator jordfeil hvis en har. 2. TT (mener jeg å huske) har jordet midtpunkt. Her får de jordfeilen de som har den. Dette er europeisk standard. I enkelte land kan man se fire ledninger på stolpene: Det er tre faser og mintpunktet (som da er jord). Det finns en del (masse) stoff om dette for de som vil fordype seg. TT er svært lite utbredt i Norge. IT er dominerende, mens alle nye anlegg er TN. Det er også en del "retrofit" av TN hvor det har vært trafo-utskiftninger og liknende (selv fikk jeg TN i -98). TT er så vidt jeg husker begrenset til noen få områder hvor det var vanskelig å jorde i grunnen, typisk på svabergene på vestlandet (etter hva noen lirte av seg på en forelesning for veldig lenge siden) Lenke til kommentar
grovetussen Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Vi har to typer nett i Norge: 1. IT (tror jeg det var) som ikke har jordet midtpunkt. Her får alle forbrukere under samme transformator jordfeil hvis en har. 2. TT (mener jeg å huske) har jordet midtpunkt. Her får de jordfeilen de som har den. Dette er europeisk standard. I enkelte land kan man se fire ledninger på stolpene: Det er tre faser og mintpunktet (som da er jord). Det finns en del (masse) stoff om dette for de som vil fordype seg. Haha du er helt på jorde her, du burde ikke forvirre orginalposteren mer enn nødvendig med ting som du delvis husker fra o-fagstimene. 3 Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Vi har to typer nett i Norge: 1. IT (tror jeg det var) som ikke har jordet midtpunkt. Her får alle forbrukere under samme transformator jordfeil hvis en har. 2. TT (mener jeg å huske) har jordet midtpunkt. Her får de jordfeilen de som har den. Dette er europeisk standard. I enkelte land kan man se fire ledninger på stolpene: Det er tre faser og mintpunktet (som da er jord). Det finns en del (masse) stoff om dette for de som vil fordype seg. Haha du er helt på jorde her, du burde ikke forvirre orginalposteren mer enn nødvendig med ting som du delvis husker fra o-fagstimene. Haha? Trådstarters observasjon stemmer bra med mitt pkt. 1........... Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Vi har to typer nett i Norge: 1. IT (tror jeg det var) som ikke har jordet midtpunkt. Her får alle forbrukere under samme transformator jordfeil hvis en har. 2. TT (mener jeg å huske) har jordet midtpunkt. Her får de jordfeilen de som har den. Dette er europeisk standard. I enkelte land kan man se fire ledninger på stolpene: Det er tre faser og mintpunktet (som da er jord). Det finns en del (masse) stoff om dette for de som vil fordype seg. Haha du er helt på jorde her, du burde ikke forvirre orginalposteren mer enn nødvendig med ting som du delvis husker fra o-fagstimene. Haha? Trådstarters observasjon stemmer bra med mitt pkt. 1........... Jasså? Forklar nærmere er du snill. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 http://no.wikipedia.org/wiki/Nettsystem Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 25. august 2014 Del Skrevet 25. august 2014 Vi har to typer nett i Norge: 1. IT (tror jeg det var) som ikke har jordet midtpunkt. Her får alle forbrukere under samme transformator jordfeil hvis en har. 2. TT (mener jeg å huske) har jordet midtpunkt. Her får de jordfeilen de som har den. Dette er europeisk standard. I enkelte land kan man se fire ledninger på stolpene: Det er tre faser og mintpunktet (som da er jord). Det finns en del (masse) stoff om dette for de som vil fordype seg. Haha du er helt på jorde her, du burde ikke forvirre orginalposteren mer enn nødvendig med ting som du delvis husker fra o-fagstimene. Haha? Trådstarters observasjon stemmer bra med mitt pkt. 1........... Jasså? Forklar nærmere er du snill. http://no.wikipedia.org/wiki/Nettsystem Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Jeg vil ikke ha noen link. Jeg vil se hva *du* klarer å lire ut av deg selv. 3 Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Var vel ikke mye tror i det han sa da. Det han lurer på er om feilen ligger i trafoen. Jeg tolket det dithen at han lurte på om målingene hans tilsa en feil i trafo. Det gjør de ikke dersom han er på et TN-nett. Det kan selvfølgelig også være at han er på et IT-nett med stående jordfeil Så synes jeg vi kan vente til trådstarter oppdaterer oss, ulike netttyper har vi diskutert opp og ned flere ganger tidligere Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Haha? Trådstarters observasjon stemmer bra med mitt pkt. 1........... Linken din forklarer lite om nettsystemene. Den forklarer ikke hvordan du har rett. Selv husker jeg ikke fasespenningene på et TT-nett, men det skulle være likt som TN er det heller liten grunn til å påstå at det er TT TS hard. Hvor du har at vi kun bruker IT og TT fra er u forståelig. Selv linken din forklarer at "ingen" bruker TT. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 26. august 2014 Forfatter Del Skrevet 26. august 2014 (endret) Jeg blir bare forvirret. Ha meg unnskyldt hvis det er noe jeg ikke er helt med på, ar ikke våknet ennå. Grunnen til problemene er at det står en pc på et ujordet rom, og en på et jordet rom. Det går en shieldet nettverkskabel mellom disse rommene. Kabelen står i den jordede, og blir plugget i den ujordede. Det er ~120v mellom shieldingen på kabelen og det ujordede kabinettet, og det kommer små blå gnister når jeg toucher den sieldede kabelen på det ujordede kabinettet. Hvordan finner jeg ut hvilken type nett jeg har? Endret 26. august 2014 av sevs Lenke til kommentar