Gjest Slettet+5132 Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 vet ikke om dette kommer på rett plass men prøver, er dette et dumt spørsmål? kan man bruke ohms lov på 3-fase? Jeg skrur og kobler mest bil og der er ikke 3-fase ett alternativ... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Ohms lov kan benyttes. At det er trefase spiller ingen rolle. Men det er jo andre ting som spiller inn. Ohms lov gjelder bare for ohmsk belastning, Når man har med vekslestrøm å gjøre blir det fort kapasitive og induktive kretser. Og da må man regne på en helt annen måte. En varmeovn er en ohmsk belasting. Da kan man måle motstanden og beregne strømmen, og dermed effekten, med Ohms lov. Men det går ikke med en elektrisk motor, eller en PC. Man bruker da heller ikke Ohms lov for å beregne sikringer på et vekselstrøms anlegg. Lenke til kommentar
WhizComputer Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 for å finne sikringen man skal bruke så kan denne formelen brukes: I=P/(U*kvadratroten av 3). du ganger med kvadratroten av 3 fordi det er 3-fase. I er strømmen, P= effekten i watt og U er spenningen som er på annlegget, normalt 230V. viss du skuille finne strømmen på vanlig 2-fas så trenger du ikke gange med kvadrat-roten av 3. siden det er 2-fas Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 (endret) Anlegget må dimensjoneres etter Kva ikke kW. Dette er på grunn av faseforskyvning. Men uansett så er det forskrifter som bestemmer hvor stor sikring du kan bruke! Endret 2. august 2014 av MongoMan Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Det er jeg ikke enig i! Både vernets nominelle utløserstrøm, og kabeltversnittet (strømføringsevnet) velges basert på belastning Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Finner ingen merker på utsyret om KVA. det blir i overkant av 5kW totalt. vi har 232v målt i dag så formelen blir vel 232*kvadratroten av 3, ca 400. deler man 5000 på 400 så får man 12,5A. Da blir det en standard 16A sikring vel? Lenke til kommentar
anonympappkasse Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Finner ingen merker på utsyret om KVA. det blir i overkant av 5kW totalt. vi har 232v målt i dag så formelen blir vel 232*kvadratroten av 3, ca 400. deler man 5000 på 400 så får man 12,5A. Da blir det en standard 16A sikring vel? Joda, men du må huske i2 verdi ...og i5? Lenke til kommentar
WhizComputer Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Finner ingen merker på utsyret om KVA. det blir i overkant av 5kW totalt. vi har 232v målt i dag så formelen blir vel 232*kvadratroten av 3, ca 400. deler man 5000 på 400 så får man 12,5A. Da blir det en standard 16A sikring vel? Joda, men du må huske i2 verdi ...og i5? i2 er vel 1,45 ganger med vernet, med mindre du får tak i de nye som har 1,2 i i2 verdi Lenke til kommentar
anonympappkasse Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Er uansett den nye du skal bruke og opplyse om at den er ny og den andre er gammel Lenke til kommentar