Verdiløs Skrevet 1. august 2014 Del Skrevet 1. august 2014 Har et kjølerom hvor det sitter en gammel kjøler, sikkert 30 år gammel.. Når kjøleren har stått på i 4-5 dager, samler det seg "frost/is" forran vifta og fryser igjen nesten hele dritten.. Da blit det brått mye varmere 8-10 grader i kjølerommet, siden kjøleren ikke blåser ut noe kald luft. Når jeg drar ut pumpa og kjøleren, så tiner isen bort.. Da kan det gå 4-5 nye dager før alt har frosset. Noen som har noe erfaringer med kjøleanlegg? Eller er det bare å ringe noen som har greie på dette? Kan sende biler av vifta og pumpa når jeg er hjemme fra ferie. Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 1. august 2014 Del Skrevet 1. august 2014 Er det pga. lekkasje det fryser på kanskje? Lenke til kommentar
sjurtf Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Pumpa og kjøla kalles hhv. kompressor og fordamper Dette skjer ved at det dannes kondens i rommet og at fordamperen er kald. Det er helt vanlig at man må stoppe kompressoren i blandt for å la elementet bli varmt og avrime. Noen kjøeanlegg har også varmetråder i fordamperen slik at det fort skal tine fortere. I tilfellet som ditt kan det nok gjøre et stort utslag ved å skru opp termostaten på anlegget litt. Spesielt på sommeren med varme fuktige dager er ising på fordamper lett å få. Et annet alternativ er å tidsstyre avrimingen slik at anlegget selv tar noen pauser noen ganger i døgnet og lar seg avrime, dette sammen med varmetråder gir mest kjøleeffekt ut av kjøleanlegget. 3 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Du har med stor sansynlighet tilførsel av fuktig luft til fryserommet ditt som gjør at det fryser til. Løsningene på problemet kan være så mangt men her er noen av dem. 1. Sørge for at rommet er forseglet slik at fuktig luft ikke kommer til. Med denne løsningen må du uansett før eller senere time fryseelementet for det vil fryse til uansett hvor bra forseglet rommet er men jo tettere dte er jo lengere tid tar det. 2. Ukeur som stopper anlegget en eller flere ganger i uka slik at ikke fryseelementet fryser til. For denne løsningen så må varene i rommet takle variasjon i luftte,peraturen ned til plussgrader for å få isen til å smelte. 3. Legge varmekabel på fryseelementet og kjøre tineintervall på fryseanlegget der kompressoren stoppes og varmekabelen tiner elementet kjapt og effektivt. 4. Legge opp retur av varmgass som snur fryseagregatet og kjører varmgass inn i frysedelen for å tine fryseren. Her skal det litt røropplegg og ventiler til for å få det til å fungere. Felles for løsning 3 og 4 er at det fungerer som helhet best om man har flere fyseelementer i rommet der man avtiner et av gangen. I tillegg krever løsning 3 og 4 ombyggig av styringen av fryseanlegget. 2 Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 3. august 2014 Del Skrevet 3. august 2014 Går anlegget hele tiden? Om det gjør det er det feil i termostaten som ikke kobler ut. Du kan og sjekke dørpakningen at den er tett. Skal også være et tidsur på anlegget som skal slå av anlegget x antall ganger i døgnet for å avrime. Kan være feil på dette også. 1 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 Hvor mye styring anlegget har avhenger vel om hvor grunnleggende dette anlegget er bygget. En kjølemontør jeg møtte for noen år siden hevdet at freon var den værste teknologiske nyvinningen innen kjøleteknikk for omtrent hver nisse med kun et snev av kjøleteknikk kunne bygge et fungerende fronanlegg, noe som gjorde det mye vanskeligere i markedet for seriøse aktører. 1 Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 (endret) Er mye jallamekk når det kommer til disse gammle anlegga ja. Jeg har et kjølerom med et 24 år gammelt kjøleaggregat, som benyttet R12, men er R409 på det nå siden det var lekkasje på det for noen år siden. Denne har iallefall tidsur for avriming. Men det kan skyldes varmebølgen som har vært nå ja. Har hørt fra mange at både frysere, og kjøleaggregat har fryst igjen grunnet høy luftfuktighet og varme. Spesielt om disse står i en murkjeller hvor det er ekstra høy fuktighet. Endret 4. august 2014 av Papirkurven Lenke til kommentar
Jørgen Kulde Skrevet 14. mars 2017 Del Skrevet 14. mars 2017 Setter en tier på at det var termostaten som ikke slo ut, er ofte gøy med slike tråder når han som la ut innlegget kommer med fasiten til slutt, tipper jo på at han fikk fikset kjølerommet sitt en gang. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg