Bjørnis Skrevet 15. mai 2014 Del Skrevet 15. mai 2014 Hei :-) sitter her og lurer litt, jeg jobber med vannregulering, og lurer på hvilken stoppfunksjon ifølge nek 60204 jeg skal bruke? noen som har peiling, sliter litt når jeg ikke ser for meg hva som er tryggest? selv tenkte jeg S0 (da mister pumpen all moment) noen som har et annet bidrag? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 17. mai 2014 Del Skrevet 17. mai 2014 Pumpen mister alt moment uansett når du stopper den. Kategori 0 definerer at man fullstendig kobler fra energitilførselen for å stoppe.Kategori 1 kobler fra energitilførselen etter kontrolert stopp, og kategori 2 kobler aldri ut energitilførselen etter stopp. For "vanlig" stopp under drift er kategori 1 og 2 mest aktuelle, men ikke nødvendig med mindre det er forhold i maskinen/prosessen som tilsier at det er nødvendig med en kontrollert stopp. Dog skal alltid kategori 0 være implementert på maskinen. Dermed bruker du kategori 0 om du ikke har noen spesielle krav til kontrollert stopp. Er det snakk om en frekvensomformer så er derimot kategori 0 er dårlig metode som fort kan ende med at man ødelegger frekvensomformeren (de fleste fabrikater spesifiserer at man ikke skal koble ut og inn nettspenningen oftere enn et visst antall ganger pr. time). Er det kontaktorstyring så er kategori 0 nok i massevis. Man bruker i tilfeller med frekvensomformere helst kategori 2. Lenke til kommentar