JimmyPage Skrevet 10. mai 2014 Del Skrevet 10. mai 2014 Hei. Jeg har fagprøven min til uken som elektriker. Jeg er veldig svak innen motor og har fått følgende oppgave: På motorbrettet skal det monteres en Y/D vender med start stopp som skal tilkobles stikkontakten. Styringen skal være beregnet for en kappsag. Det skal kobles en endebryter som skal være til et sikkerhetsdeksel som skal stoppe saga. Det skal være en lampe som tenner når saga belastes, og lampe som tenner ved feil. 230V IT Merkeskilt 230v trekant 50HZ 0,25KW 1,69A min-1 cosq 400v stjerne 50HZ 0,25KW 0,974A 680 0,65 Er det noen som har mulighet til å hjelpe meg litt med dette? Lenke til kommentar
Smooshball Skrevet 13. mai 2014 Del Skrevet 13. mai 2014 Se her for Hovedstrømskjema, Figur 4 er et fint styrestrømskjema også.Endebryteren trykker du bare i serie med stoppbryteren og motorvernet.Belastningslampe? regner med når motoren går, -K1 13/14 23/24 etc....Ved feil er motorvernet ofte brukt, 97/98.Regner med du skjønner hvordan det tegnes inn. Skjønner ikke helt hva du mener med " min-1 cosq" 0,65 i cos var litt lavt også? Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere