11ELB Skrevet 29. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2014 hei Jeg har en AUS oppgave på skolen hvor jeg skal starte og stoppe en 3 fase motor. Men dilemmaet mitt kommer når jeg skal ha en nødstopp til motoren. Jeg prøvde først å bare kutte en av fasene, men da gikk bare motoren saktere. Så da lurer jeg på om jeg må kutte alle fasene for å få den til å stoppe, eller holder det med å stopp 2 faser? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 29. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2014 Nødstopp skal gå på lederen som lukker kontaktoren, ikke hovedstrømmen Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 30. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2014 Nødstopp skal gå på lederen som lukker kontaktoren, ikke hovedstrømmen Som Twinflower sier, man skal bryte i styrestrømmen. Men du kan også montere enn motorvern bryter slik at du kan slå av/på fasene også. Men den skal ikke erstatte nødstopp i styrestrømmen! Lenke til kommentar