11ELB Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 God kveld! Har fått en oppgave om å planlegge en hus installasjon, og da har jeg ett spørsmål. Jeg har 3 panelovner, to av dem er på 1000 watt og en er på 1500 watt (3500 watt). Disse tar da 15,2 ampere. Kan jeg da bruke en 16 ampere sikring, eller må jeg gå opp til 25 ampere? Lenke til kommentar
administrator_1 Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 Det går helt fint med 16! Det har jeg Lenke til kommentar
sevs Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 (endret) Det går fint med 16, i tillegg tåler sikringene litt mer enn hva som er oppgitt. Det blir derimot noe annet hvis du har flere uttak på denne kursen. Endret 10. februar 2014 av sevs 1 Lenke til kommentar
11ELB Skrevet 10. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2014 takk for gode svar! Lenke til kommentar
Klausen Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 Litt tillegg for valg av sikring. http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=34160&start=0 Lenke til kommentar