Plutselig har det oppstått problemer med at fellesbryteren for jordfeil går av 3-6 ganger i måneden. Nesten alle gangene er det jordfeilbryteren alene, men forrige gang var bryteren for VVB også nede. Kan det tyde på jordfeil i varmtvannsberederen, eller tilfeldig?

Endret av ^Th0mas^
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Problemet er at du trenger å vite hvilke kurs som er feil på. Da trenger du en megger for å måle resistansen. siden det skjer så sjelden så er det vanskelig å sjekk hvor feilkilden er. Om du tror det er vvb så kan du sjekke etter fukt og eiring, Evt. fjern det som forårsaker feilen om du finner den.

På en annen side er det sinnykt å bare ha én jordfeilbryter på hele anlegget. Det er en dum regel fra tidligere som unngår at man trenger en jordfeilbryter på forbrukskurs opptil bla bla bla...

Lenke til kommentar

Problemet er at du trenger å vite hvilke kurs som er feil på. Da trenger du en megger for å måle resistansen. siden det skjer så sjelden så er det vanskelig å sjekk hvor feilkilden er. Om du tror det er vvb så kan du sjekke etter fukt og eiring, Evt. fjern det som forårsaker feilen om du finner den.

På en annen side er det sinnykt å bare ha én jordfeilbryter på hele anlegget. Det er en dum regel fra tidligere som unngår at man trenger en jordfeilbryter på forbrukskurs opptil bla bla bla...

 

Kontakten står i skapet under vasken, dvs ved siden av VVB, så det er naturlig varmt og fuktig i selve skapet, men jordfeil har allikevel ikke vært noe problem tidligere. Den eneste grunnen til at jeg hadde mistanke om VVB er fordi bryteren på den kursen slo seg av samtidig som jordfeilbryteren den ene gangen.

Lenke til kommentar

Du kommer til å slite med å finne ut av dette selv, som tidligere påpekt trenges det en megger for å måle seg frem til feilen.

 

Men med tanke på at det er så sporadisk så kan det godt hende at elektrikeren kommer og måler, men ikke finner noen feil på det tidspunktet.

Lenke til kommentar

Du kommer til å slite med å finne ut av dette selv, som tidligere påpekt trenges det en megger for å måle seg frem til feilen.

 

Men med tanke på at det er så sporadisk så kan det godt hende at elektrikeren kommer og måler, men ikke finner noen feil på det tidspunktet.

Det er ikke snakk om et hus, men en liten leilighet. Jeg kan si selvfølgelig prøve å koble ut noen åpenbare gjenstander og se om det gjentar seg. Det er ikke veldig mye det kan være.

Lenke til kommentar

Har du jordfeilbryter på hver enkelt kurs? Vi hadde problemer med dette i det gamle huset vårt, og da var feilen utenfor huset i strømnettet. Mistenker at feilen lå hos naboen som hadde vasket huset og fått vann inn i utelampen eller noe. Feilen måtte i hvert fall meldes til jordfeil-vakten, og Hafslund måtte få de sol hadde feilen til å utbedre.

Lenke til kommentar

Hvor gammel er vvb din? Tipper det er den som kommer med sporadiske feil. Du kan hvis du tør å åpne panelet der kabelen går inn i vvb og sjekke etter fukt (den kan selvfølgelig være ødelagt uten tegn på fukt, men da har du ihvertfall sjekket).

Lenke til kommentar

Ring en elektriker og få de til å sjekke om kolben på VVB din trenger å byttes ut (om deler kan fås tak i)

eller om du må bytte den ut.

 

Trenger hele VVB å byttes om selve strømkontakten ser sliten ut? Tror nemlig den er den som bidrar til problemene.