Ordre 1H/2013

Installasjon av varme i betongdekke.

 

Her blir det vel litt beregning av varmekabel(tinekabel) med føler i dekket.

Utskrift av Nexans Snowmat og Defrost Snow, kan jo vare greitt¨å ha med.

Henholdsvis 30W/m og 28W/m.

Ved bruk av Defrost Snow må effektbehov pr. kvm og CC beregnes. litt mere jobb med det.

 

I alle fall må det litt pigging av betongdekke og støping til?

 

 

Vurdering av gammel belysning:

Her må man være obs på gamle armaturer og om det er brukt PCB-kondensatorer(som skulle vært byttet ut for noen år siden).

Feilsøk på armaturer kan være kostnadskrevende(bruk av lift/stillasje), mulig det er billigere for kunden å vurdere å bytte ut armaturene med nye. Som sikkert er litt mere ENØK. Vurdere LED-belysning.

I allefall så er det stort sett bare å bytte ut kondensatorer og reaktorer, samt lysrør og tennere.

MEN regner med at man kommer til at det hele skal byttes ut, da blir det litt jobb med

lysberegninger.

 

Tanker om dette?

Lenke til kommentar

har du noe gode svar jeg kan legge til på forberedelsen?

 

oppgave1

installasjon av varme i ny utendørs lasterampe.

lasterampe er laget i betong og skal varme i toppdekketg for å minske risikoen for glatt overflate i vintersesongen?

 

oppgave 2

vurdering av gammel belysning lagerhall.

lysrørarmaturene tennes tregt og en del av dem er ødelagte?

 

oppgave 3

tilførsel til ny dreiebenk.

dreiebenk har eget vern?

 

oppgave 4

feilsøking på motoranlegg.

pumpemotoren virker ikkesom den skal og slår ut vern av og til. nettsystem IT 230v

 

noe foslag til hva man kan gjøre her?

Lenke til kommentar

Ordre 1H/2013

Installasjon av varme i betongdekke.

 

Her blir det vel litt beregning av varmekabel(tinekabel) med føler i dekket.

Utskrift av Nexans Snowmat og Defrost Snow, kan jo vare greitt¨å ha med.

Henholdsvis 30W/m og 28W/m.

Ved bruk av Defrost Snow må effektbehov pr. kvm og CC beregnes. litt mere jobb med det.

 

I alle fall må det litt pigging av betongdekke og støping til?

 

 

Vurdering av gammel belysning:

Her må man være obs på gamle armaturer og om det er brukt PCB-kondensatorer(som skulle vært byttet ut for noen år siden).

Feilsøk på armaturer kan være kostnadskrevende(bruk av lift/stillasje), mulig det er billigere for kunden å vurdere å bytte ut armaturene med nye. Som sikkert er litt mere ENØK. Vurdere LED-belysning.

I allefall så er det stort sett bare å bytte ut kondensatorer og reaktorer, samt lysrør og tennere.

MEN regner med at man kommer til at det hele skal byttes ut, da blir det litt jobb med

lysberegninger.

 

Tanker om dette?

Var noe rundt der jeg også kom fram til. sjekka litt i nexans varmehåndboka 2009 som det står litt om snowmat. Som er anbefalt for snø og issmelting.

Lenke til kommentar

har du noe gode svar jeg kan legge til på forberedelsen?

 

oppgave1

installasjon av varme i ny utendørs lasterampe.

lasterampe er laget i betong og skal varme i toppdekketg for å minske risikoen for glatt overflate i vintersesongen?

 

oppgave 2

vurdering av gammel belysning lagerhall.

lysrørarmaturene tennes tregt og en del av dem er ødelagte?

 

oppgave 3

tilførsel til ny dreiebenk.

dreiebenk har eget vern?

 

oppgave 4

feilsøking på motoranlegg.

pumpemotoren virker ikkesom den skal og slår ut vern av og til. nettsystem IT 230v

 

noe foslag til hva man kan gjøre her?

Oppgave 3

Her blir det nok beregning av tilførsel. 3-fas 230 eller 400. Mulig det er noe luregreier her at man må koble om dreiebenken fra 400-230 eller omvendt.

 

Oppgave 4

Grei nok?

Isolasjonsmåling av motor og kabel, visuell sjekk av tilkoblinger på motor, vern, kontaktorer og softstarter.

Lenke til kommentar

Oppgave 3

Her blir det nok beregning av tilførsel. 3-fas 230 eller 400. Mulig det er noe luregreier her at man må koble om dreiebenken fra 400-230 eller omvendt.

 

Oppgave 4

Grei nok?

Isolasjonsmåling av motor og kabel, visuell sjekk av tilkoblinger på motor, vern, kontaktorer og softstarter.

oppgave 3 skal ha ny tilførsel til dreiebenk, som jeg vil anta er 230 v siden oppgave 4 er 230v. men kan som du sier vere lurespørsmål. man kan mulig bytte vern til den nye installasjonen?

Lenke til kommentar

Var noe rundt der jeg også kom fram til. sjekka litt i nexans varmehåndboka 2009 som det står litt om snowmat. Som er anbefalt for snø og issmeltig. står litt der om hva du skal legge osv. men man burde nesten vite hvor stor lasterampa er for at man kan velge riktig kabel? det står at det er installasjon i ny lasterampe. så mulig man bare kan legge armeringsjern eller netting og støype over?

 

oppgsave 2

om lys må byttes til nye armaturer? må man regne ut lux? eller holder det å anbefale en armatur med enøk armatur som lyser like godt men mest saansynlig bedre? og skive opp el.nr, type osv?

Lenke til kommentar

Burde man ha med noe raport av noen av oppgavene? eksempel risikovurdering raport, sluttkontroll raport osv? holder det å levere dokumentasjon av utstyret eksempel varmekabel dokumentasjon som følger med kabelen som dokumentasjon? eller må man ha med mer?

Lenke til kommentar

 

Var noe rundt der jeg også kom fram til. sjekka litt i nexans varmehåndboka 2009 som det står litt om snowmat. Som er anbefalt for snø og issmeltig. står litt der om hva du skal legge osv. men man burde nesten vite hvor stor lasterampa er for at man kan velge riktig kabel? det står at det er installasjon i ny lasterampe. så mulig man bare kan legge armeringsjern eller netting og støype over?

 

oppgsave 2

om lys må byttes til nye armaturer? må man regne ut lux? eller holder det å anbefale en armatur med enøk armatur som lyser like godt men mest saansynlig bedre? og skive opp el.nr, type osv?

 

Ny rampe, ja. Overså visst det. Da er det jo greitt.

 

Oppgave 2. Husk å finne ei lampe med rett IP-grad, det er jo ett fiskemottak, her blir det vått!

Lenke til kommentar

oppgave 2

Fant Glamox MIR-LED industriarmatur, viktig ved valg av riktig type. Fiskemottak-salt-vått.

 

Syrefast innkapsling og deksel som tåler amoniakk(brukes som kjølemiddel på fiskebrukfryseanlegg)

Kan være ett pluss i margen å ta det med.

Ta gjerne med noen armatur med nødbelysning.

Lenke til kommentar

Burde man ha med noe raport av noen av oppgavene? eksempel risikovurdering raport, sluttkontroll raport osv? holder det å levere dokumentasjon av utstyret eksempel varmekabel dokumentasjon som følger med kabelen som dokumentasjon? eller må man ha med mer?

Som underlag for erklæring om ansvar må det foreligge en grundig dokumentasjon hvor utførelse og verifikasjon av installasjonen fremgår(NEK 514.5.1)

 

FEL§12

 

1. dokumentasjon av anlegget

2. liste over anvendte normer og evt. en beskrivelse av løsning som er valgt for å oppfylle de overordna ravene i forskriftene når nomer ikke er anvendt.

3. resultat av beregninger og risikovurdering osv.

4. rapport for sluttkontroll

 

Verifikasjon av installasjonen henvises til NEK 400-6 og 9.2 i montørhåndboka.

Lenke til kommentar

Noen tanker om oppgave 3.

Hvor det ligger vern i dreiebenken?

Er det da nødvendig med vern i skap?

Husk sikkerhetsbryter ved dreiebenk og er det nødstopp på dreiebenken?

mest sansynlig på dreiebenken fra produsent. eneste man evt trenger her er 3 leder fra sikringskap med tversnitt etter størelse av motor og sikring etter effekten/motorstørelsen.

Lenke til kommentar

oppgave 2

Fant Glamox MIR-LED industriarmatur, viktig ved valg av riktig type. Fiskemottak-salt-vått.

 

Syrefast innkapsling og deksel som tåler amoniakk(brukes som kjølemiddel på fiskebrukfryseanlegg)

Kan være ett pluss i margen å ta det med.

Ta gjerne med noen armatur med nødbelysning.

noe mere man burde ha med om industriarmaturen du har finni? har du noe ip grad el.nr kilde til den? hva mener du med armatur med nødbelysning?

noen som har noe tips fra elle 4 oppgavene? noe kanskje jeg ikke har fra før?

Lenke til kommentar
Oppgave 4

Grei nok?

Isolasjonsmåling av motor og kabel, visuell sjekk av tilkoblinger på motor, vern, kontaktorer og softstarter.

 

Ville også tatt med at pumpen kan ha skjært seg siden forankoblet sikring noen ganger ryker.

Hvis det kun er motorvern (overbelastning) så vil ikke den trippe på langvarig startstrøm (som altså inntreffer ved låst rotor).

Lenke til kommentar

Noe forslag på hva man kan gjøre på disse oppgavene?

 

oppgave1

installasjon av varme i ny utendørs lasterampe.

lasterampe er laget i betong og skal varme i toppdekketg for å minske risikoen for glatt overflate i vintersesongen?

 

oppgave 2

vurdering av gammel belysning lagerhall.

lysrørarmaturene tennes tregt og en del av dem er ødelagte?

 

oppgave 3

tilførsel til ny dreiebenk.

dreiebenk har eget vern?

 

oppgave 4

feilsøking på motoranlegg.

pumpemotoren virker ikkesom den skal og slår ut vern av og til. nettsystem IT 230v

 

hva trenger man for hver av oppgavene? trenger man spesiele verktøy, målinger, dokumentasjon. materialiste, utregninger osv?

Lenke til kommentar

Noe forslag på hva man kan gjøre på disse oppgavene?

 

oppgave1

installasjon av varme i ny utendørs lasterampe.

lasterampe er laget i betong og skal varme i toppdekketg for å minske risikoen for glatt overflate i vintersesongen?

 

oppgave 2

vurdering av gammel belysning lagerhall.

lysrørarmaturene tennes tregt og en del av dem er ødelagte?

 

oppgave 3

tilførsel til ny dreiebenk.

dreiebenk har eget vern?

 

oppgave 4

feilsøking på motoranlegg.

pumpemotoren virker ikkesom den skal og slår ut vern av og til. nettsystem IT 230v

 

hva trenger man for hver av oppgavene? trenger man spesiele verktøy, målinger, dokumentasjon. materialiste, utregninger osv?

 

Sitter med samma oppgaven og det jeg har kommet fram til er

 

1. snøsmelte kabel fra nexans 35w/m, 350w/m2 eller 300w/m2 dette er fordi rampen kan være "åpent" under rampen, da trengs det mer watt

 

2. feilsøke på armaturene, sjekke tenner, drossel, lys kilde. Kan være gammel PCB kondensator

 

3. beregne tilførsel, kanskje spenningstap

 

4 feilsøke, ohme viklinger, måle strøm, megge, høre på lager om det er skakke lyd.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...