Pjuuok Skrevet 26. november 2013 Del Skrevet 26. november 2013 Jeg monterte en oppvaskmaskin i en leilighet som ikke har hatt dette før. Når det ble bygd så ble det lagt opp og alt var klart, var bare å smette inn oppvaskmaskinen og koble til. Oppvaskmaskin fungerer og alt er riktig montert. Desverre så viser sikringsskapet i leiligheten en diode som blinker rødt ved "Jordingsfeil". Oppvaskmaskinen er nesten helt ny, dvs. den er 1 mnd gammel og har blitt litt brukt i en annen leilighet. Jeg får ikke noe støt eller kjenner dirring når jeg tar på metalloverflater på den. Har ikke fått målt disse overflatene da jeg ikke har utstyr akkurat her. Har ringt elektrikeren min, og han mener jeg skal ta med oppvaskmaskinen tilbake til Elkjøp. Da det er litt logistikk for å få ordnet dette så ønsker jeg helst å unngå dette og prøver å spørre her på Diskusjon om det er noen som har noen lignende erfaringer eller løsninger Noen som vet noe? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 26. november 2013 Del Skrevet 26. november 2013 Prøv å snu kontakten 180 grader i støpselet. Ikke tenk, bare gjør det Dersom det ikke fungerer ringer du Elkjøp for å få en reparatør til å se på det Lenke til kommentar
Pjuuok Skrevet 26. november 2013 Forfatter Del Skrevet 26. november 2013 Kontakten er ikke en vanlig kontakt, men en litt større avlang sak med 3 pinner istedenfor 2. Det ser ut som denne ikke er helt original. Kan det ha noe for seg å skru opp denne stikkontakten og prøve å koble annerledes, for så å skape samme effekten som man ville fått ved å snu kontakten? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 26. november 2013 Del Skrevet 26. november 2013 Kontakten er ikke en vanlig kontakt, men en litt større avlang sak med 3 pinner istedenfor 2. Det ser ut som denne ikke er helt original. What? Alle oppvaskmaskiner for husholdningsbruk skal ha vanlig stikkontakt for max 16 A. Den du beskriver er komfyrstikk for max 25 A. Er det koblet rikitg i denne kontakten? Lenke til kommentar
Pjuuok Skrevet 26. november 2013 Forfatter Del Skrevet 26. november 2013 (endret) Har fått ordnet det nå. Ja, oppvaskmaskinen hadde teknisk stikkontakt. Dette er ettermontert. Mistanken min ble bekreftet når jeg skrudde opp stikkontakten også - den er nemlig koblet som en vanlig stikkontakt med jordingen i midten, noe som er helt feil. Jordingen på disse kontaktene er den lengste pinnen på siden, og det er også jordingssymbol på denne. Har nå rettet på dette og fått jordet kontakten. Flaks ingenting har blitt ødelagt i mellomtiden. Nå fungerer alt som det skal uten alarm om jordingsfeil. Endret 26. november 2013 av Pjuuok 1 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 26. november 2013 Del Skrevet 26. november 2013 Hvilken type oppvaskmaskin er dette? Har den 16A kurs, eller større? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 26. november 2013 Del Skrevet 26. november 2013 Ja, oppvaskmaskinen hadde teknisk stikkontakt. Dette er ettermontert. Mistanken min ble bekreftet når jeg skrudde opp stikkontakten også - den er nemlig koblet som en vanlig stikkontakt med jordingen i midten, noe som er helt feil. Jordingen på disse kontaktene er den lengste pinnen på siden, og det er også jordingssymbol på denne. Sånn går det når man leker elektriker uten å vite hva man gjør. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 26. november 2013 Del Skrevet 26. november 2013 Flaks ingenting har blitt ødelagt i mellomtiden. Nå fungerer alt som det skal uten alarm om jordingsfeil. Flaks at ingenting ble ødelagt? Du kunne ha dødd! 1 Lenke til kommentar