oggen Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Hei. Er det en erfaren elektriker som kunne tenkt seg og hjelpe meg med koblingskjema for et rele, styrt av en bevegelse/PIR sensor. Vet at bevegelsesdetektoren trenger konstant spenning, men sliter med koblingen på releet. Tegning hadde vært supert! Skal styre en armatur-rekke Mvh Roger Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Ikke noe hokkus pokkus dette. Koble utgangen av pir sensoren til den ene siden av spolen på releet, og den andre enden av spolen til fast spenning. Koble fast spenning på den ene siden av kontaktsettet i releet, og den andre siden av kontaktsettet til lysene. Den andre fasen kobler du fast på lysene, evt gjennom det andre kontaktsettet om du har to kontaktsett i releet. Lenke til kommentar
stelar7 Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 noe ala. dette vil jeg tro Lenke til kommentar