pierce007 Skrevet 26. juni 2013 Del Skrevet 26. juni 2013 Vurdeer å skjøpe et slikt lite utendørs badespa (www.mspanorge.no(. Da jeg enda ikke har fått stikkontakter utendørs på terrassen, må det feks brukes en lang skjøtekabel inn til garasjen. (ikke jordet i stuen). Naboen måtte gjøre noe lignende... Utdrag fra manualen: "og hvis skjøteledning benyttes bør denne være sort gummiert og godkjent for utendørs og 16amp". Hvilke slike ledninger anbefales? Samtidig ser jeg jo at det ikke finnes slik uttak i garasjen, bare den vanlige uttaket. Hva da med alternativer/forslag? Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 26. juni 2013 Del Skrevet 26. juni 2013 Sort gummi-skjøteledning for utendørsbruk koster fra 300 kr. Men pass opp for de billigste når det spesifiseres at de skal takle 16A kurs. For tynn ledning med for høy belastning over for lang avstand kan gå varm. Denne hos Biltema har "3G2,5 mm² tverrsnitt for deg som bruker høye effekter eller lange avstander". 20 m, 369 kr. Og den passer i vanlig uttak, men du bør selvsagt ha tilstrekkelig dimensjon på sikringen og kabelen i kursen du bruker. Har en sånn kabel selv til elektroutstyr med litt kraftig motor, + en litt tynnere og lengre (1,5 mm2, 25 m) som funker fint til gressklipperen på 1400W. Lenke til kommentar
pierce007 Skrevet 27. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2013 Sort gummi-skjøteledning for utendørsbruk koster fra 300 kr. Men pass opp for de billigste når det spesifiseres at de skal takle 16A kurs. For tynn ledning med for høy belastning over for lang avstand kan gå varm. Denne hos Biltema har "3G2,5 mm² tverrsnitt for deg som bruker høye effekter eller lange avstander". 20 m, 369 kr. Og den passer i vanlig uttak, men du bør selvsagt ha tilstrekkelig dimensjon på sikringen og kabelen i kursen du bruker. Har en sånn kabel selv til elektroutstyr med litt kraftig motor, + en litt tynnere og lengre (1,5 mm2, 25 m) som funker fint til gressklipperen på 1400W. Takk for informasjonen. Hva mener du med tilstrekkelig dimensjon på sikring og kabel i kursen? Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 27. juni 2013 Del Skrevet 27. juni 2013 Siden det står i manualen din at skjøteledningen din skal være godkjent for 16 ampere, bør du ikke plugge den inn i en 10 ampere kurs som primært er beregnet på belysning eller småapparater. Spa-dingsen vil da sannsynligvis kunne overbelaste sikringen slik at strømmen brytes når både varmeelement og boblepumpe trekker strøm samtidig. Se i sikringsskapet om du finner en kurs merket "garasje". Hva står det på den? 16A? I så fall er det trygt å plugge inn ledningen til utebadekaret der. Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 4. juli 2013 Del Skrevet 4. juli 2013 Siden det står i manualen din at skjøteledningen din skal være godkjent for 16 ampere, bør du ikke plugge den inn i en 10 ampere kurs som primært er beregnet på belysning eller småapparater. Spa-dingsen vil da sannsynligvis kunne overbelaste sikringen slik at strømmen brytes når både varmeelement og boblepumpe trekker strøm samtidig. Se i sikringsskapet om du finner en kurs merket "garasje". Hva står det på den? 16A? I så fall er det trygt å plugge inn ledningen til utebadekaret der. Det kommer helt ann på hva han legger i lang skjøt fra garasjen. Uten detaljer rundt avstander og forlegning frem til garasje + lengde fra garasje til objektet kan man ikke garantere at det går bra. I verste fall kan du risikere at lengden fra sikring blir så stor at det blir varmgang kabel og at sikringen ikke slår ut. Sjekk alltid slikt før du kjøper lange skjøtekabler. Det kan med andre ord gå begge veier. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 4. juli 2013 Del Skrevet 4. juli 2013 (endret) her var det litt av hvert å ta tak i... hvis vi begynner med TS spørsmål: 1. merk at bevegelig ledning er ment til provisorisk bruk, ikke fast installasjon. 2. stikkontakten i garasjen kan godt være vanlig type hvis den står inne i garasjen, den enden er trygg. 3. du kan kjøpe gummikabel mange steder, bare pass på at den er av god kvalitet, med tverrsnitt på 2,5 mm2 denne skulle fungere fint: http://www.biltema.n...-3G25-mm-46188/ 4. for denne typen bruk bør du absolutt sjekke at kursen du velger som forsyning er utstyrt med en jordfeilbryter med høyst 30mA utløsestrøm. Når det gjelder endel svar her er det mye rart... vi kan jo begynne med at en kabel selvfølgelig ikke blir varmere jo lengre den er... varme utvikles som produkt av strømmen, ikke motstanden. Desto lengre kabel, desto høyere motstand, og lavere strøm, ergo mindre varme! Det som derimot KAN bli et problem med en lang skjøteledning er at motstanden blir så stor at du får et for stort spenningsfall, som bla. kan føre til at boblemotor osv ikke fungerer slik det skal. et annet problem som kan oppstå er at du på grunn av for stor resistans kan få en situasjon der sikringen ikke løser ut ved feil i ytterste punkt. Jeg vil avslutte med mitt vanlige mantra om at når det gjelder strøm: Hvis du ikke er 100% sikker, ta kontakt med din lokale elektriker. Dette spørsmålet hadde du nesten garantert fått besvart helt gratis per telefon. Da kunne du desuten være sikker på at personen som gir rådet er kvalifisert. Siden du må spørre, er du heller ikke kvalifisert til å skille de gode svarene fra de dårlige. Her på forumet flyter det over av folk, som tror de har peiling men gir livsfarlige råd. Endret 4. juli 2013 av SirAmp Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 4. juli 2013 Del Skrevet 4. juli 2013 Det er ikkje farleg å plugge ein skøyteledning inn i ein stikkontakt, uavhengig av sikring (så sant det er dimensjonert riktig). Ein 10A-sikring vil berre kunne belastast mindre. Kjører du 3600W på 10A så vil kursen slå ut, utan noko meir dramatikk. Har du derimot utstyr som du veit trekker meir enn 10A kan du droppe å bruke stikk med 10A. Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 4. juli 2013 Del Skrevet 4. juli 2013 Det er ikkje farleg å plugge ein skøyteledning inn i ein stikkontakt, uavhengig av sikring (så sant det er dimensjonert riktig). Ein 10A-sikring vil berre kunne belastast mindre. Kjører du 3600W på 10A så vil kursen slå ut, utan noko meir dramatikk. Har du derimot utstyr som du veit trekker meir enn 10A kan du droppe å bruke stikk med 10A. Takk for korrigeringen! Selvfølgelig er det spenningsfallet og ikke varmgang jeg var ute etter på lengden. Igjen er vi tilbake til spenningsfall pga lengde. Det er faktisk en like stor faktor som om sikringen holder lasten. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 4. juli 2013 Del Skrevet 4. juli 2013 Med mindre du er langt frå trafostasjon og skal ha utstyret langt frå huset vil det sikkert gå bra. Lenke til kommentar