m-momr Skrevet 22. juni 2013 Del Skrevet 22. juni 2013 Hei. Har en 300W vekselretter (ring powering power source 300w). Når jeg måler på utgangen med ca. 90W last at spenningen er 319 volt. Måler det samme med et multimeter og med en spenningstester. Jeg vet at vekselretteren ikke klarer å produsere en like pen sinus som i stikkontakten, fordi den hakker opp likespenningen til pulser. Kan det være at multimeteret mitt ikke klarer å måle riktig? eller skal det kunne måle utgangen korrekt, og min vekselretter er ødelagt? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 22. juni 2013 Del Skrevet 22. juni 2013 Sjekk at multimeter står på ACV. Sjekk og HZ hvis du ha mulighet. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 23. juni 2013 Del Skrevet 23. juni 2013 (endret) Multimeter måler stort sett kun korrekt RMS på AC om det er sinus. Hvis du har en forvrengt bølgeform kan det hende at det er toppverdien som blir målt. På 230V skal den være 325V, så hvis min misstanke er tilfelle er det toppverdien du måler og ikke RMS. Hvilket multimeter bruker du? Endret 23. juni 2013 av Nedward 1 Lenke til kommentar
toreae Skrevet 23. juni 2013 Del Skrevet 23. juni 2013 Har du en 230V glødelampe tilgjengelig? Om den lyser med korrekt styrke er volt RMS korrekt. Noe annet er at du kan ha spenningspeeker som kan ødelegge f.eks. elektronikk. Hva slags last har du i dag? 'Feil' last kan også gi feile måleresultat. 1 Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 23. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2013 Sjekk at multimeter står på ACV. Sjekk og HZ hvis du ha mulighet. Det står på AC. Måler 50Hz både i i stikkontakten og i ut fra vekselretteren Multimeter måler stort sett kun korrekt RMS på AC om det er sinus. Hvis du har en forvrengt bølgeform kan det hende at det er toppverdien som blir målt. På 230V skal den være 325V, så hvis min misstanke er tilfelle er det toppverdien du måler og ikke RMS. Hvilket multimeter bruker du? Litt dårlig bilde, men begge viser 289V Spenningstester fra elfa, og et CHY 17 multimeter fra videregående. http://shpat.com/doc...fa/07604440.pdf Har du en 230V glødelampe tilgjengelig? Om den lyser med korrekt styrke er volt RMS korrekt. Noe annet er at du kan ha spenningspeeker som kan ødelegge f.eks. elektronikk. Hva slags last har du i dag? 'Feil' last kan også gi feile måleresultat. begger viser 289V når jeg har en lampe tilkoblet (lystoffrør) Når jeg koblet til en lenovo laptoplader som er på 90W fikk jeg 319V på multimeteret. Har også en APC UPS som justerer opp eller ned spenningen for å holde en stabil spenning ut, prøvde å koble til denne, og den ville ikke engang starte opp. Mobilladere, kameraladere og laptopladere går fint uten problemer, men de er også veldig greie når det kommer til inputspenning. Vekselretteren heter: "ring powering power source 300w" Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. juni 2013 Del Skrevet 23. juni 2013 Mål med oscilloscope hvis du har tilgang på et. Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 24. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2013 Mål med oscilloscope hvis du har tilgang på et. Hmm, har tilgang på et, men det er over en times kjøretur unna :/ Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 24. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2013 Ettersom dette ikke er en ren sinus, men en modifisert sinus kan dette være svaret: A "modified sine wave" (MSW) waveform spends equal time at each level in the sequence +,0,-,0,... A 240V 50 Hz inverter therefore generates +339V for 5 ms, 0V for 5 ms, -339V for 5 ms and 0V for 5 ms before repeating the cycle http://en.wikipedia....ified_sine_wave Lenke til kommentar
toreae Skrevet 24. juni 2013 Del Skrevet 24. juni 2013 Snip begger viser 289V når jeg har en lampe tilkoblet (lystoffrør) Når jeg koblet til en lenovo laptoplader som er på 90W fikk jeg 319V på multimeteret. Snip En glødelampe som lyser korrekt vil fortelle at du riktig spenning effektmessig. Lysstoffrør, motorer elektronikk mm., med måleinstrument vil antagligvis gi mere eller mindre feile svar. 1 Lenke til kommentar
m-momr Skrevet 25. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2013 En glødelampe som lyser korrekt vil fortelle at du riktig spenning effektmessig. Lysstoffrør, motorer elektronikk mm., med måleinstrument vil antagligvis gi mere eller mindre feile svar. Fant en 25W glødelampe. I veggen og fra vekselretteren lyser den ca. like sterkt, mulig litt sterkere fra vekselretteren, men det er bare så vidt det er merkbart. Ser ut som den fungerer greit Det kan også være greit å nevne at de fleste billige vekselrettere benytter seg av modifisert sinus, som ikke er optimalt for mye elektrnisk utstyr uten kondensator. https://www.google.no/search?q=modified+sine+wave+inverter+vs+pure+sine+wave+inverter&oq=modified+sine+wave+inverter+vs+&aqs=chrome.1.69i57j0l3j69i62.10418j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Lenke til kommentar