Petterboy95 Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 hei er det under 2 eller 2,5% spenningsfall som er maks på en motor? Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 3-5% sier ihvertfall læreren min. Går VG2 Elenergi for øyeblikket. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 29. mai 2013 Del Skrevet 29. mai 2013 4% er mormen (jfr. NEK 400). Lenke til kommentar
Petterboy95 Skrevet 29. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2013 er ikke det 3-4 på boliger og 2,5 på motor? går selv vg2 ELenergi Lenke til kommentar
SuBWoofeR Skrevet 29. mai 2013 Del Skrevet 29. mai 2013 I følge [NEK400 525 Tabell 52F] bør ikke spenningsfallet mellom leveringspunktet og belastningspunkter overstige 3 % for lyskurser og 5 % for andre belastningstyper. Dette for å sikre at spenningsnivået ligger rundt det som belastningen er ment å forsynes med. E-verket opererer med et slingringsmonn på ±10 %. Husk at asynkronmotorer ikke liker lave spenninger. Lenke til kommentar
Petterboy95 Skrevet 29. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2013 I følge [NEK400 525 Tabell 52F] bør ikke spenningsfallet mellom leveringspunktet og belastningspunkter overstige 3 % for lyskurser og 5 % for andre belastningstyper. Dette for å sikre at spenningsnivået ligger rundt det som belastningen er ment å forsynes med. E-verket opererer med et slingringsmonn på ±10 %. Husk at asynkronmotorer ikke liker lave spenninger. snakka nettop med en lærer å han sa det va 2,5% ved automasjon og motor. Lenke til kommentar
Kortsluttning Skrevet 29. mai 2013 Del Skrevet 29. mai 2013 Det er vel 4% i kursen fra inntaket til starterskap, og 1% i motorkursen. Altså 5% til sammen. Med motorkurs vet jeg ikke om det menes fra første kortsluttningsikringer i starterskapet eller ut fra motorvernet? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 29. mai 2013 Del Skrevet 29. mai 2013 Har alltid tatt utgangspunkt i at det er 4% under nominell spenning som er normkravet. Det virker mest fornuftig. Har du 207V på inntaket og skal tillate 4/5% under det igjen begynner det å bli lite. Uansett, til mitt forsvar så sier dokumentasjonen til den motortypen jeg bruker mest at inntil 5% under merkespenning er greit. Videre, så sier normen bør, det er dermed ikke noe absolutt krav. Men det er jo så klart ønskelig å ligge så nært nominell spenning som mulig. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 30. mai 2013 Del Skrevet 30. mai 2013 (endret) Husk at asynkronmotorer ikke liker lave spenninger. Gjelder kun DOL-motorer Edit: Her er et nyttig regnestykke: [spenning]^2 gir momentinnvirkningen. Altså, 90% spenning gir 19% tapt moment fordi 0.9 * 0.9 = 0.81 (fordi 1.00 - 0.81 = 0.19) Dette gir 119% last i motoren som er.. 19% for mye. Hvis du derimot endrer frekvensen i takt med spenning vil du opprettholde momentkurven uten å overlaste motoren. Dette fordi flukstettheten forblir konstant så lenge du endrer spenning og frekvens proporsjonalt. Se under: (Merk at man kun benytter seg av høyre del av momentkurven ettersom motoren "kjipper" når den nærmer seg topp-punktet. Dere ser av akse-verdiene hvor nominelle verdier befinner seg. Endret 30. mai 2013 av Twinflower Lenke til kommentar