Twinflower Skrevet 1. juni 2013 Del Skrevet 1. juni 2013 Jeg jobber mer retta mot industri. Dere husfolk, er det 15A som er normen på stikk kurser i disse dager? Kan bruke 16A hvis I2*In < Iz. Årsaken er at I2 kan stå på i opptil én time og på grunn av økende grad av isolasjon i boliger så er det ønskelig å holde strømmen i lederen under strømføringsevnen, selv om det er en midlertidig situasjon. For 2.5mm2 forlagt vha referanseinstallasjonsmetode A1 så er Iz 19.2 A (så vidt jeg husker) Da må I2 være (19,2/16) = 1.2. Normen har tidligere vært at I2 var 1.45 for "vanlige" sikringer, så du må altså finne spesiell en. Schneider har lansert en 16A med I2 = 1.2 nettopp for dette formålet. Lenke til kommentar