elpapparap Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 er d lov å ta med pc på eksamen? Lenke til kommentar
goggen92 Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 (endret) er d lov å ta med pc på eksamen? Ja hvis du har krysset av at du skal bruke PC på internett da du meldte deg opp. Endret 28. mai 2013 av goggen92 Lenke til kommentar
elpapparap Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Om man skal montere en ny underfordeling i garasjen kommer vel litt ann på lengden mellom huset og garasjen. samt om garasjen er frittstående. tror varmedetektor er det beste valget i en garasje såfremt det ikke skal sveises etc. Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 (endret) Om man skal montere en ny underfordeling i garasjen kommer vel litt ann på lengden mellom huset og garasjen. samt om garasjen er frittstående. tror varmedetektor er det beste valget i en garasje såfremt det ikke skal sveises etc. Da er det vel best å ikke velge varmedetektor da, eller.... I forhold til å ikke ha en underfordeling i garasjen; hvordan ville du gjort det? Sett at garasjen er frittstående selvfølgelig Endret 28. mai 2013 av bahamuten Lenke til kommentar
elpapparap Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 litt tull med formuleringa her:P Om garasjen er frittstående er det vel greiest med en underfordeling, men det er ikke spesifisert på noen måte hva denne garasjen skal brukes til. Er eier av garasjen en mekaniker som skrur om kveldene, eller en psykolog som bruker kappsaga si en gang i skuddåret? Brukes garasjen kun som en lagringsplass? Om garasjen er av "standard" størrelse, typ max 15kvm, kan jeg ikke se behovet for tre kurser. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 En PIR med ultralydfunksjon rett og slett... Ungår falske alarmer da de to funskjonene "snakker" sammen for å bekrefte eller avkrefte hverandres observasjon. Er også sabotasjealarm på denne. . En multikriterie detektor er en brannmelder. Er det røyk tilstede sjekker den om det er økende temperatur og vice versa. Lenke til kommentar
ShahOne Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Hvorfor ikke sette på en varmedetektor klasse 3 i garasjen? den går jo opp til 75 grader! Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 litt tull med formuleringa her:P Om garasjen er frittstående er det vel greiest med en underfordeling, men det er ikke spesifisert på noen måte hva denne garasjen skal brukes til. Er eier av garasjen en mekaniker som skrur om kveldene, eller en psykolog som bruker kappsaga si en gang i skuddåret? Brukes garasjen kun som en lagringsplass? Om garasjen er av "standard" størrelse, typ max 15kvm, kan jeg ikke se behovet for tre kurser. Skjønner hva du mener:) kunne klart seg med 2 kurser i "psykologtilfellet" Men når jobben først skal gjøres kan en jo like greit legge opp en egen kurs til stikkontaktene. (eller kanksje bare til en av dem). Da er hvertfall muligheten der...(hadde jeg sagt til kunden) Lenke til kommentar
Sly93 Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 En multikriterie detektor er en brannmelder. Er det røyk tilstede sjekker den om det er økende temperatur og vice versa. jeg har snakket med en brann-ingeniør og han mener at vi burde bruke Optiske detektorer i garasjen. han sa også at vi må bruke "brannsikre kabler" men han var usikker på type kabel.. er det noen som vet hilken kabel vi skal bruke? Lenke til kommentar
ShahOne Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Det skal være reserve sikringer også. Så du tar de kursene du har og ganger med 1,2=20% ! Lenke til kommentar
TMB Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 (endret) er det noen som vet hilken kabel vi skal bruke? PVXP? Til alarmen bruker du PT-kabel. Endret 28. mai 2013 av TMB Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Over til varmekabel oppgaven. Hvordan ville dere utført jobben sett at det er brudd i den ene kabelen. Nå tenker jeg i forhold til om kunden har fliser eller belegg på gulvet. PVXP? PVXP til brannsløyfene ja. Lenke til kommentar
elpapparap Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Ja. En kan jo bare ta et utgangspunkt ettersom man ikke får vite alt på forberedelsesdelen. Jeg tar nå utgangspunkt i at garasjen er frittstående. Det er støpt gulv og innlagt vann. sjekka litt angående krav til separat jordelektrode. Det må dokumenteres at garasjen er på samme potensial som den øvrige installasjonen. Er nok det greieste å legge ned ringjord rundt garasjen, så er man på den sikre siden. legger vel en PFSP fra hovedfordelinga til garasjen Lenke til kommentar
ShahOne Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 PFXP skal brukes som inntakskabel! Lenke til kommentar
Sly93 Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Ja. En kan jo bare ta et utgangspunkt ettersom man ikke får vite alt på forberedelsesdelen. Jeg tar nå utgangspunkt i at garasjen er frittstående. Det er støpt gulv og innlagt vann. sjekka litt angående krav til separat jordelektrode. Det må dokumenteres at garasjen er på samme potensial som den øvrige installasjonen. Er nok det greieste å legge ned ringjord rundt garasjen, så er man på den sikre siden. legger vel en PFSP fra hovedfordelinga til garasjen Hvor var det du fant ut av dette? Lenke til kommentar
elpapparap Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 prata med en installatør. Hvorfor PFXP om jeg tør spørre? Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 (endret) PFXP skal brukes som inntakskabel! Denne kan vel ikke legges i jord? Nå antar jeg jo da at garasjen står noen meter fra hovedbygningen og at kabelen da må graves ned...altså PFSP Endret 28. mai 2013 av bahamuten Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Ja. En kan jo bare ta et utgangspunkt ettersom man ikke får vite alt på forberedelsesdelen. Jeg tar nå utgangspunkt i at garasjen er frittstående. Det er støpt gulv og innlagt vann. sjekka litt angående krav til separat jordelektrode. Det må dokumenteres at garasjen er på samme potensial som den øvrige installasjonen. Er nok det greieste å legge ned ringjord rundt garasjen, så er man på den sikre siden. legger vel en PFSP fra hovedfordelinga til garasjen Skal være en maksgrense i antall meter fra hovedbygningens, antatte, ringjord. Jeg har ikke funnet ut av det, så visst noen har fasiten hadde det vert greit å visst Lenke til kommentar
ShahOne Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Det er fordi den er anbefalt for utendørs og er dobbelt isolert og kan derfor brukes som inntakskabel forlagt direkte i jord men det må være ekstra mekanisk beskyttelse som plate eller dekkbord. Lenke til kommentar
gasolli Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Riktig det ja, PSXP er ikke godkjent for nedgraving. Bør også legge en kabel som er såpass stor at den tåler noe utvidelse. Selvfølgelig avhengig av hvilken belastning som blir dimensjonerende i oppgaven, så gjør det vel ingenting å legge en 3x10, om ikke 3x16 også? Lenke til kommentar