skyline Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Javel, da var det snart eksamen igjen. ELE3002 eksamen imåra; Tema/Situajons beskrivelse: Installasjonsbedriften du er ansatt i tar forskjellige oppdrag. Du og montøren du arbeider med har fått to oppdrag dere skal arbeide med. Oppdrag 1: Feil på varme i badegulv (Badegulv!? Baderomsgulv vel?) Anyways; -Gulvvarme har betydelig lavere overflatetempratur enn hva den har vært tideligere. - Gulvvarmen er montert for ca. 35år siden. Oppdrag 2: Ny installasjon i ny garasje Installasjon av brann og tyverialarm i garasje Kontroll av eksisterende installasjon i bolig. -Det skal installeres lys og stikkontakter og uttak til stor 3-fase sag. -Kund ønsker å forsikre seg om at bolig er i forskriftsmessig stand. - END Innspill og forslag? Skal tygge litt oppgava sjøl, åpna den for 10min siden Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 sitter med det samme her såvidt lagt med opp noen tanker om oppgavene. oppdrag 1: 35 år gammel innst. Er vel en trinnbryter her da. Enten er bryteren gått eller så må det legges ny varmekabel. ( så sant ikke kunden vil meisle opp gulvet da) Muligens MilliMatt varmekabel er en løsning her. Legge det direkte på eksisterende gulv. Eller legge depronplater og lime på en Øglænd - kabel. oppdrag 2: Dette er vel kanskje den største oppgaven. Tenkte litt på om det må legges ny jording til garasjen, kommer litt ann på avstand fra hus til garasje. ( Usikker på hva som er max - avstand her......20m? ) Egen jordfeilbryter til garasje....jordfeilautomater? Må fortsette å tenke litt på denne oppgaven. Håper flere henger seg på denne tråden. Er jo genialt Lenke til kommentar
skyline Skrevet 28. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2013 Oppdrag1: Ja, tenker det samme sjøl, om det er effektbryter med for eks. 2 trinn, så kan det være ett trinn som ligger ute. Beste løsning isåfall vil være å laske sammen begge trinnene, og bruke vanlig termostat med romføler eventuelt rom og overflate føler (trådløs IR føler for eks.) Ellers, om denne er ok, så må det nok lages en liten avhandlig vedrørende feilsøkning på sjølve kabelen, megging, og ohme sløyfen for å finne brudd. Oppdrag2; Må nok ha ett lite garasje skap her, fordi det skal være uttak til 3fas sag, + stikk og lys. Jordfeil automater på alle kursene er vel å foretrekke ja, Tar utgangspunkt i 3 kurser, og åpen installasjon, siden det er snakk om garasje. 1- 16C til div. stikk, 1- 10C til lys 1- 20C 3polt til saga (det dukker sikkert opp teknikse specs på saga, så da får vi se litt ann sikkringen i henhold til det. Skal prøve å finne litt på det med jordinga, om det trenges egen jordforbindelse. Hva med overspenningsvern? Ellers er det jo da sluttkontroll på installasjonen i huset og alarm/tyveri igjen... Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Sluttkontrollen ja.... Visuell kontroll, funksjons kontroll. Ville satt belasting på alle kurser og deretter gått rundt med termokamera for å se etter evt varmgang. Tatt av deksler i sikringskap, sjekke for misfarging. Er vel UZ-elementer her da huset er 35 år gammelt. Må jo da skru ut alle sikringene for å sjekke disse. Etterstramming... Kontinuitets-og isolasjonsmåling. Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Noen tanker om brann - og tyverialarm i garasjen? PIR? Lenke til kommentar
trikkerjævel Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Sluttkontrollen ja.... Visuell kontroll, funksjons kontroll. Ville satt belasting på alle kurser og deretter gått rundt med termokamera for å se etter evt varmgang. Tatt av deksler i sikringskap, sjekke for misfarging. Er vel UZ-elementer her da huset er 35 år gammelt. Må jo da skru ut alle sikringene for å sjekke disse. Etterstramming... Kontinuitets-og isolasjonsmåling. Det er snakk om to forskjellige kunder her. Jon Johnsen eier badet og Janne Larsen skal bygge garasje. Vi vet foreløpig ingenting om hvor gammelt huset som skal ha el-sjekk er. Lenke til kommentar
gasolli Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Vil slenge inn en liten kommentar til gulvvarmen. På et så gammelt anlegg er det mest sannsynlig lagt ned to stk like store varmekabler, styrt av en reguleringsbryter skjema 9 (3-trinns, for like laster). Derfor er det mest sannsynlig at den ene varmekabelen er defekt, og det derfor kun er den ene kabelen som varmer. Videre mener jeg at det sto i læreboka (Elærling), at det var anbefalt med en egen jordelektrode for frittstående bygg som sto lengre unna hovedbygget enn 10m. skal sjekke dette. Ellers enig i at hvis ikke kunden ønsker å meisle opp gulvet (evt. rehabilitering av hele badet), er varmematter en god løsning Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Det er snakk om to forskjellige kunder her. Jon Johnsen eier badet og Janne Larsen skal bygge garasje. Vi vet foreløpig ingenting om hvor gammelt huset som skal ha el-sjekk er. Sorry....går litt for fort i svingene her Lenke til kommentar
TMB Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Noen tanker om brann - og tyverialarm i garasjen? PIR? IR-er ja...og kanskje en MKT på døra/porten Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Vil slenge inn en liten kommentar til gulvvarmen. På et så gammelt anlegg er det mest sannsynlig lagt ned to stk like store varmekabler, styrt av en reguleringsbryter skjema 9 (3-trinns, for like laster). Derfor er det mest sannsynlig at den ene varmekabelen er defekt, og det derfor kun er den ene kabelen som varmer. Videre mener jeg at det sto i læreboka (Elærling), at det var anbefalt med en egen jordelektrode for frittstående bygg som sto lengre unna hovedbygget enn 10m. skal sjekke dette. Ellers enig i at hvis ikke kunden ønsker å meisle opp gulvet (evt. rehabilitering av hele badet), er varmematter en god løsning 10 meter fra hovedbygget hørtes veldig lite ut, men mulig jeg tar feil. Lenke til kommentar
trikkerjævel Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 hva med branvarsling i garasje? vil en optisk detektor gi alarm ved. feks eksos? noen som har noen forslag til detektortype? Lenke til kommentar
gasolli Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 10 meter fra hovedbygget hørtes veldig lite ut, men mulig jeg tar feil. Synes det jeg også.. fant det ikke i læreboka allikevel, leste det antakeligvis på nettet et sted, husker jeg fant en side som forenklet kravenei NEK 8-823, og de anbefalte det. Synes en PIR detektor + en magnetkontakt høres fornuftig ut også. hva med branvarsling i garasje? vil en optisk detektor gi alarm ved. feks eksos? noen som har noen forslag til detektortype? Er det ikke en fordel at melderen gir alarm ved eksosgass, det er jo i det minste et tegn på å komme seg raskest mulig ut av garasjen for å unngå forgiftning Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 (endret) Like greit å bare bruke Pir detektorer. Ved skallsikring bruker man magnetkontakt, noe som ikke er et krav under grad 1. (Se FG-Reglene) Setter man opp en multikriterie deketor vil den ikke løse ut på eksos. Endret 28. mai 2013 av BigJackW Lenke til kommentar
gasolli Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 "kunde ønsker å forsikre seg om at bolig er i forskriftsmessig stand" - Her må vi vel gå ut ifra den forskriften som var gjeldende da huset ble satt opp, evt da endringer ble utført? Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 (endret) I utgangspunktet ja, men mest sannsynlig er brukermønstret endret. Dvs kursene har mer belastning enn da anlegget var nytt slik at belastningen ligger på grensen. Bør også sjekke bruken av bevegelig ledning. http://elskolen.no/f...0elkontroll.pdf http://elskolen.no/files/teacherfiles/547/Forskriftsendringer%20bolighus%20-%20Infratek%20(1).pdf Endret 28. mai 2013 av BigJackW Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 hva med branvarsling i garasje? vil en optisk detektor gi alarm ved. feks eksos? noen som har noen forslag til detektortype? Hva med varmevarsler? Lenke til kommentar
Sly93 Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Setter man opp en multikriterie deketor vil den ikke løse ut på eksos. Hva mener du med multikriterie? Hva med varmevarsler? hvis eieren feks. sveiser i garasjen vil vel det utløse varmevarsleren? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Hva mener du med multikriterie? At føleren krever flere typer utslag før den gir alarm. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 En varmedetektor er etter min mening bortkasta i en garasje. Mest sannsynlig har den brent ned innen du har fått varsla brannvesenet og de får kommet. Lenke til kommentar
bahamuten Skrevet 28. mai 2013 Del Skrevet 28. mai 2013 Hva mener du med multikriterie? hvis eieren feks. sveiser i garasjen vil vel det utløse varmevarsleren? En PIR med ultralydfunksjon rett og slett... Ungår falske alarmer da de to funskjonene "snakker" sammen for å bekrefte eller avkrefte hverandres observasjon. Er også sabotasjealarm på denne. . Lenke til kommentar