Distribuert skjermbasert system (Altså ute i prosessen, touchpanel.)

 

Nei ikke ute i prosessen, operatørstasjon i kontrollrom.

Går ut fra at han som skriver oppgaven stoppet å jobbe i 1999 :)

http://www-bib.hive.no/tekster/studoppg/ri/1999/svc-scs/3.htm

For å styre og overvåke prosessen blir datamaskinen utstyrt med et skjermbasert styringssystem. Programmet som blir lagt inn er utviklet av Kongsberg Simrad og heter AIM 2000. Dette programmet brukes til både å bygge opp skjermbildet og for å styre og overvåke prosessen.

 

Dvs Distribuert skjermbasert system = Distribuert kontroll system (DCS).

 

De fleste anlegg har modernisert seg og kjører en form for DCS :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

kan noken forresten forklare meg kva som var feil på den første forberedelsen??? eg har ikkje funne noke feil enda... og ser på den nye og gammle og finne faen ikkje noke feil :p

det var side 3/4 i prossesbeskrivelse. tittel: Temperaturkontroll av innstrøm. der skal egentlig stå H-10501 i stedet for H-10504 ;)

Lenke til kommentar

Må høre med folk her, på sløyfeskjema for loop 05. LT-en, er ventilblokka mellom membran og prosess? Det er jo kappillar, wtf.

 

Det er vel fordi det er våtlegg D/P celle.. og en plastslange som man også kan bruke ville jo smeltet sannsynligvis i disse omgivelsene.

 

Mulig jeg har misforstått med hva du mener med kapillarrør. SKjønner at du mener "X" over linjene i tegningen.

Endret av Magnussen94
Lenke til kommentar

Det er vel fordi det er våtlegg D/P celle.. og en plastslange som man også kan bruke ville jo smeltet sannsynligvis i disse omgivelsene.

 

Mulig jeg har misforstått med hva du mener med kapillarrør. SKjønner at du mener "X" over linjene i tegningen.

Kapillarrør er oljefylt 100%. Det skal ikkje vere ventilblokk i det heile.

Lenke til kommentar

Kapillarrør er oljefylt 100%. Det skal ikkje vere ventilblokk i det heile.

 

hmm..

 

Det er utenfor mitt kompetansefelt. Sikkert et punkt læreren vår ikke har fortalt mye om.

 

Men siterer førebuinga:

 

Dokumentasjonen av praktiske anlegg kan inneholde enkelte mindre mangler og feil, eller være utført etter andre normer og standarder enn gjeldende Norsk Standard. Det er da opp til deg å legge inn de nødvendige forutsetninger og gjøre faglige valg.

 

Læreren min mener at det er ingen eksamen siden 01 som har vært feilfrie, så dette kan bare være en feil/uvisshet av de som har laget tegninene..

 

Men som sagt. Jeg har lite peiling på det feltet du lurer på...

Lenke til kommentar

DP målingen på tegningen vil jeg tro er et remote seal system. Dette pågrunn av den høye temperaturen som er inne i tårnet. Er begrenset hvor høy temperatur elektronikken inne i cella tåler.

 

Det med at det er ventiler foran er nok gjort med hensyn til kalibrering.

 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/00809-0100-4002.pdf

Endret av EmilGundersen
Lenke til kommentar

Hei, var nok noken fleire feil en berre at det skulle stå H-10501 i stedet for H-10504. Fekk revidert den ilag med min lærar. Men ser spesseielt på: "Dersom

det ikke er behovet for å tilføre mer varme, er TCV-105.10B i en stilling slik at hot-oil

går utenom H-10501, TCV-105.10A er stengt" Som virker litt fornurlig! Noken formeiningar om dette? I min klasse blei vi enige om å kutte ut denne setninga siden det ikkje virker som om den stemmer overens med Instrumentert flytskjema.

Legger ved ein egen revidert versjon av forklaringa.

Retta førebuingsdel AUT4002_vår_2013.pdf

Lenke til kommentar

Kan noen lage et lite forslag om hvordan et svar på punktet om ombygging og kontroll av sløyfer kunne sett ut? Ta F.eks Sløyfe 01 eller 05.

 

På forhånd, takk!

 

Det er veldig vanskelig å svare noe konkret der, kan godt gjøre det, men sannsynligheten for at man treffer er veldig liten. Skal ikke si det er som å vinne i lotto, men det er ikke langt unna. "Ombygging og kontroll av sløyfene" innebefatter så si hele anlegget. Det kan være seg en transmitter som skal byttes ut og man må endre litt på hvordan rørene forløper seg ihht. rettstrekk (flow transmitter). Det kan være at en reguleringsventil skal erstattes med frekvensomformerdrift. Osv osv.

 

Kunne laget en utredning på dette, men jeg føler personlig det blir feil å legge energien sin i dette i kveld, i og med at du har dårlige odds når det kommer til å treffe på ombyggingen og kontrollen som du tror kanskje muligens har en sjanse til å komme på oppgaven i morgen.

 

Mitt beste tips er å finne frem den dokumentasjonen forberedelsen etterspør, samt lære deg opp på aktuelle transmittere og PLS med reguleringsmuligheter.

Endret av Magnussen94
Lenke til kommentar

Vet ikke hva dere tenker angående datablad, men læreren vår anbefalte oss å laste ned alt av tenkelig nødvendig datablad på alle komponenter. Har noen gjort dette, evt hvilke datablad og komponenter velger dere?

 

Kan vi ikke prøve å samle aktuelle datablad på forumet?

 

EDIT:

Vi må også tenke på EX (zener barrier på transmittere osv.)

Endret av Garrian
  • Liker 2
Lenke til kommentar

noen som vet hva ZB-10505 er for noe?

 

ZB-10505A og ZB-1050B du mener? Det er zener barrierer

 

EDIT:

 

Var litt for sen der ja.

 

 

Har noen funnet noe utstyr? Pls, transmittere osv?

 

Jeg trenger virkeligt en PLS som støtter denne reguleringen, noen som har forslag?

Endret av Garrian
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...