SondreHo Skrevet 26. april 2013 Del Skrevet 26. april 2013 Sliter med et spørsmål på en oppgave jeg har Spørsmålet er I et kabelskap har vi følgende: 1 inngående kabel K-240, 400A. 2 utgående kabler (til hver sin forbruker) SLK 160, 160A. I realiteten trekker hver forbruker 100A. Hva er maks strømbelastning på det aktuelle kabelskap med nevnte innredning? Samtidighetsfaktoren er 0.9 Alternativene er 800A, 648A, 600A, 500A, 700A å 698A Kan noen hjelpe meg med å finne det ut? Lenke til kommentar
fiskercool Skrevet 26. april 2013 Del Skrevet 26. april 2013 Sliter med et spørsmål på en oppgave jeg har Spørsmålet er I et kabelskap har vi følgende: 1 inngående kabel K-240, 400A. 2 utgående kabler (til hver sin forbruker) SLK 160, 160A. I realiteten trekker hver forbruker 100A. Hva er maks strømbelastning på det aktuelle kabelskap med nevnte innredning? Samtidighetsfaktoren er 0.9 Alternativene er 800A, 648A, 600A, 500A, 700A å 698A Kan noen hjelpe meg med å finne det ut? (400+2*160)*0.9=648 Lenke til kommentar
SondreHo Skrevet 26. april 2013 Forfatter Del Skrevet 26. april 2013 (400+2*160)*0.9=648 Tusen takk Lenke til kommentar