Kabelskap oppgave


SondreHo

Anbefalte innlegg

Sliter med et spørsmål på en oppgave jeg har

 

Spørsmålet er

 

I et kabelskap har vi følgende: 1 inngående kabel K-240, 400A. 2 utgående kabler (til hver sin forbruker) SLK 160, 160A. I realiteten trekker hver forbruker 100A. Hva er maks strømbelastning på det aktuelle kabelskap med nevnte innredning?

 

Samtidighetsfaktoren er 0.9

 

Alternativene er

800A, 648A, 600A, 500A, 700A å 698A

 

Kan noen hjelpe meg med å finne det ut?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Sliter med et spørsmål på en oppgave jeg har

 

Spørsmålet er

 

I et kabelskap har vi følgende: 1 inngående kabel K-240, 400A. 2 utgående kabler (til hver sin forbruker) SLK 160, 160A. I realiteten trekker hver forbruker 100A. Hva er maks strømbelastning på det aktuelle kabelskap med nevnte innredning?

 

Samtidighetsfaktoren er 0.9

 

Alternativene er

800A, 648A, 600A, 500A, 700A å 698A

 

Kan noen hjelpe meg med å finne det ut?

 

(400+2*160)*0.9=648

Lenke til kommentar