Lutador Skrevet 15. april 2013 Del Skrevet 15. april 2013 (endret) Hei, Er en stund siden eg har vært borti det her nå, men eg lurer på kva maks inntakssikring blir når tversnittet på inntaket er 3x16? Eg har komt fram til at det er 50A, noen som kan verifisere? Endret 15. april 2013 av Lutador Lenke til kommentar
Footy Skrevet 15. april 2013 Del Skrevet 15. april 2013 spørs helt hvordan kabelen ligger... I luft, jord, rør i jord, påvegg? Lenke til kommentar
Lutador Skrevet 16. april 2013 Forfatter Del Skrevet 16. april 2013 Luftspenn inn sånn eg ser det. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 17. april 2013 Del Skrevet 17. april 2013 i henhold til Moellers "Store Grønne" fra 2006 så kommer jeg og frem til 50.. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 23. april 2013 Del Skrevet 23. april 2013 (endret) Luftstrekk er (hvertfall vanligvis) AL og det er ikke vanlig med 16mm2 Endret 23. april 2013 av SirAmp Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 23. april 2013 Del Skrevet 23. april 2013 Store grønne er utdatert. Er store blå som gjelder nå ;-) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 24. april 2013 Del Skrevet 24. april 2013 Luftstrekk er (hvertfall vanligvis) AL og det er ikke vanlig med 16mm2 Hmmm... Jeg har luftstrekk til begge mine hus, og det er Cu. Ser ut til å være 25. Lenke til kommentar