Fikk en oppgave fra læreren som jeg sitter litt fast på. Den er som følger:

Vi har ett samlebånd, i det man trykker på start. Skal samlebåndet gå til høyre, det bruker 20 sek på å gå til høyre. Når det er gått 20 sek skal den ha en pause i 10 sek. Etter de 10 sek, skal den gå tilbake samme vei bare til venstre, dette tar 20 nye sek. Når de sekundene har gått, skal det være en ny pause på 20 sek.

Skal altså lage ett styrestrømskjema til dette.

Setter pris på om folk kunne ha hjulpet meg med denne, kom med innspill og invendinger.

(mulig oppgaven er litt kronglete forklart, bare spør om noe er uklart)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Har dere tidsreleer med 20 sekunders forsinkelse ? (justerbare opp til 20 sekunder eller mer)

Og har dere kontaktorer med NC ?

 

edit : dette vil si du må minst ha 4 kontaktorer sant ? tror jeg kan lage noe med 6 stykker.

Endret av martin1d
Lenke til kommentar

http://gyazo.com/331...85bd7b634edb7d3

Dette ?

 

edit, eventuelt kan du ha en kontaktor som går hele tiden etter at NO impulsbryteren blir trykket på. Ha en hjelpekontaktor på denne som har en NC bryter som gjør slik at man ikke kan trykke på start knappen igjen når prossessen er startet. dette er slik at du ikke kortslutter hovedstrommen og det er derfot jeg har k1 og k3 på bildet mitt.

 

Og hovedstrømmen er bare dreieretningsvender på Q1 og Q2.

Endret av martin1d