Hei ,

Jeg har hatt jordfeil i huset før men den forsvant noen uke siden og nå er det samme igjen.

Etter råd fra diskusjon forum sjekket jeg før hoved sikring ( hoved sikring av ) og har følgende måling:

Mellom fasene 230V

Mellom Jord og en fase = Ca 230V

Mellom Jord og andre fase = Ca 230V

Mellom Jord og tredje fase = Ca 0-5V.

 

Jeg har fått et brev fra Elsikkerhet om de kommer for jordfeil kontroll.

Jeg tror feilen ligger hos nabo men jeg vil være sikker at den ikke ligger hos meg så jeg har tre spørmål til elektrikker/eksperter.

 

1: Hvordan Elektrikker sjekker jording feil ? finnes det noen instrument for dette ? Er det noe jeg kan sjekk mer ?

 

2: Huset var kjøpt 10 måneder siden og ser at jording er koblet til hoved vannrør i kjelleren. Er det en bra jording ?

 

3: I tlefelle jord feil, vil det være kortslutning mellom jord og en av fasene ? eller er det noe annent som kan være årsak ?

hilsen

TS

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

1 Med et spesielt ohm-meter, megger.

2 Vannledning skal være jordet. Alt etter tidspunket for innstallsjonen, vil det være forskjellige forskrifter for hva som skal jordes. (Kan også være forskjeller fra sted til sted i landet, men har aldri hørt at vannledning ikke skal jordes.)

3 Ja.