mstahir Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Hei , Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V. men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V. Alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt. Hilsen TS Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 (endret) Er jordfeil på strømnettet. Kan godt være hos naboene dine det er jordfeil også. Ta å ring en elektrikker for å se på det. Endret 6. mars 2013 av Papirkurven Lenke til kommentar
mstahir Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 Hei , Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V. men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V. Alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt. Hilsen TS Hvordan kan jeg sjekke om det er ikke jordfeil hos meg ?? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 (endret) Om du har tilgjengelig ledningene før hovedsikring, kan du ta å slå av den, og måle på samme måte før sikringen, der strømmen kommer inn. Om det fremdeles er slik ubalanse da, er det hos en nabo. Hvis det er balanse da, er det hos deg. da kan du slå på hovedsikringen og ta alle sikringene og måle mens du slår på en og en. Da finner du ut av hvor det er. Noen feil kan og komme og gå. Endret 6. mars 2013 av PROuser 1 Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Måler du jordfeil i alle stikkontakter eller bare på den til varmepumpa? Lenke til kommentar
mstahir Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 Jeg har prøvd å slå av hoved sikring og målet (før sikringen) Mellom alle trefaser er 230V. ------------- Mellom Jord og en fase = Ca 230V Mellom Jord og andre fase = Ca 230V Mellom Jord og tredje fase = Ca 0-5V Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Da er feilen hos en nabo. Kan være lurt å gi beskjed til e-verket, så kan de eventuelt finne ut hvem som har feil og pålegge feilretting. 1 Lenke til kommentar
mstahir Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 Takk for hjelpen Hva er det riktig spenning mellom jord og alle tre faser , det må vel være likt ? Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Du skal ha halv spenning mellom jord og fase. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Du skal ha halv spenning mellom jord og fase. Nei, du skal ha fasespenning delt på roten av 3 mellom jord og fase. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Såfremt man har IT nett vel? TN nett vil ene fasen mot jord være 0V siden fasen i praksis er jordledningen.... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V. Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V It et TN nett vil fase spenningen være 400V, fase N leder 230V, fase jord 230V og N jord 0V. Ikke glem at på 1 fase kurser i et TN nett er det fase og N som distribueres og ikke fase fase. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Såfremt man har IT nett vel? TN nett vil ene fasen mot jord være 0V siden fasen i praksis er jordledningen.... Ja, helt korrekt. (I TN-nett vil man måle større og en viss spenningsforskjell mellom N og jord desto lenger fra fordelingspunktet du kommer ettersom N tilsvarer jordpotensialet i første fordeling, mens jordledningen blir utjevnet omtrent alle steder den er i bruk.) Lenke til kommentar
mstahir Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V. Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V Kan det være kortslutning mellom ene fase og jord gi også " ene fasen være 0V mens de to andre 230V " ? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V. Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V Kan det være kortslutning mellom ene fase og jord gi også " ene fasen være 0V mens de to andre 230V " ? Også kalt jordfeil. 1 Lenke til kommentar
Plutonic Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Kom borti en heftig feil i ett tre-fase IT-Nett. Målte på inntaket: 230v mellom L1 og jord, 260v mellom L2 og jord, 320v mellom L3 og jord. Noen som vet hva årsaken kan være? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Feil i drossel på lysrørarmatur kan gi slike utslag. 1 Lenke til kommentar
mstahir Skrevet 7. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2013 Om du har tilgjengelig ledningene før hovedsikring, kan du ta å slå av den, og måle på samme måte før sikringen, der strømmen kommer inn. Om det fremdeles er slik ubalanse da, er det hos en nabo. Hvis det er balanse da, er det hos deg. da kan du slå på hovedsikringen og ta alle sikringene og måle mens du slår på en og en. Da finner du ut av hvor det er. Noen feil kan og komme og gå. Jeg målt på kvelden og da var alt ok , men idag på dagen er samme igjen Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 7. mars 2013 Del Skrevet 7. mars 2013 Jeg målt på kvelden og da var alt ok , men idag på dagen er samme igjen Er sikkert ett eller annet hos en nabo som har jordfeil. Kan være alt fra varmeovn til kaffemaskiner. Sikkert noe som blir brukt på dagen. ^^ 1 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 4. mai 2013 Del Skrevet 4. mai 2013 Kom borti en heftig feil i ett tre-fase IT-Nett. Målte på inntaket: 230v mellom L1 og jord, 260v mellom L2 og jord, 320v mellom L3 og jord. Noen som vet hva årsaken kan være? Har også vært borti lignende en gang. Målte 481V mellom fase og jord på ene fasen og 378V på en annen fase/jord. Lenke til kommentar