ik3pmaks er den høgaste 3-fasekortslutninga du kan få i eit anlegg. Altså den kortslutninga som fører til høgast straum. Punktet for kortslutninga blir så tidleg som mogleg i ditt anlegg. Jo lengre ut i anlegget du kjem, jo lågare blir straumen og ikkje lengre "maks".

 

For montørar og huseigarar blir denne verdien normalt oppgitt av e-verket og brukt som utgangspunkt for vidare berekning av anlegget.

Lenke til kommentar

(Og grunnen til at den er viktig er fordi vi må være sikre på at sikringene (pun intended) i installasjonen kan bryte denne strømmen. Vi må også vite at kabelen tåler kortslutningsstrømmen for som kjent så er det magnetiske krefter rundt hver eneste strømførende leder som ikke blir helt opphevet av nabolederen ettersom de ikke ligger på samme akse. Videre er magnetfeltet proporsjonalt med strømmen, så i worst case scenario kan en riktig ille kortslutning vrenge lederne i en kabel ut av selve kabelkappen og skade personer og matriell i umiddelbar nærhet.)