wimpd Skrevet 23. februar 2013 Del Skrevet 23. februar 2013 Hvordan finner jeg ut Ib ≤ In ≤ Iz eller finner ut om motorvernet passer det er en motorvernbryter gv2me02. det er står heller ikke no cos phi på motoren. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. februar 2013 Del Skrevet 23. februar 2013 (endret) Pumpa der trekker (Ib) 0.21A på hastighet 1, 0.25A på hastighet 2, 0.28A på hastighet 3. Vernet kan justeres fra 0.16A til 0.25A (In) Pumpa trekker sikkert mindre enn 0.28A på hastighet 3, så det er godt mulig den motorvernbryteren kan brukes. Endret 23. februar 2013 av BigJackW Lenke til kommentar