fredd5050 Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Skal prsjektere en varmekabel på et 15m2 kjøkken på flis lurer da på hva som er normal watt/m2 her.. ? det går greit med 16w/m også? Lenke til kommentar
Akse Skrevet 19. januar 2013 Del Skrevet 19. januar 2013 120-130 W/m2. De vanligste varmekablene til slikt bruk er 17W/m. Vi bruker de fra Nexans. Lenke til kommentar
fredd5050 Skrevet 23. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2013 vanligste er 16w/m ? 120-130 kjøkken? er ikke det mye?? like mye som på bad...på et kjøkken? Lenke til kommentar
Akse Skrevet 23. januar 2013 Del Skrevet 23. januar 2013 Så lenge det er flis er det normalt med 120-130. Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 27. januar 2013 Del Skrevet 27. januar 2013 17W/m er nexans sine kabler. 16W/m er øglend sine kabler. Alle produsenter har sikkert egne varianter. Så lenge det er flis har det ikke så mye å sei om du har for mye varme i gulvet. Så jeg ville også gått for 120+. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 29. januar 2013 Del Skrevet 29. januar 2013 avgjørende for valg av varmekabel er gulvkonstruksjon og underlag. I støpt gulv på ikke-brenbart underlag ser jeg ingen grunn til å ikke bruke 17W/m men en varmekabel installasjon har du ikke lov til å gjøre selv. Elektrikeren order hele greia for deg, inkludert valg av materiell og dimmensjonering av varmeanlegget. Lenke til kommentar