fredd5050 Skrevet 2. januar 2013 Del Skrevet 2. januar 2013 oppdrag å innrede ny leilighet i kjelleretasjen. leiligheten skal ha ny fordeling med eget abonnement fra Lyse. Boligen forsynes med TN 400v, og har ellers standard kortslutningssverdier. lurer på hva standard kortslutningsverdier er... hvor mye.. pleide å få hvor mye kw det var på andre oppgaver husker jeg. Og hvilke bolignormer det er..? så vanskelig å slå opp alt - lurer også på hvordan det løses når fordelingen nede skal ha eget abonnement fra Lyse..?` må det komme inn to fiberkabler da?? er dette mulig når alt alerede er under jorda og vanskelig å trekke om? Lenke til kommentar
Skipstrixy Skrevet 2. januar 2013 Del Skrevet 2. januar 2013 Kortslutningsverdiene skal du da få oppgitt i oppdaven? Du trenger disse verdiene for å kunne regne ut ik3pmax og ik2pmin... Hvist ikke kan du vel bare sette verdien selv og utrede for at du ikke fikk den oppgidd i oppgaven. Når det tjelder normer er det veldig lurt å bla masse i NEK 400 først.. Slik at du lærer deg sån ca hvor du skal finne normene. Tro meg, det er ekstremt kjedelig å sitte siste kvelden før sensorene skal komme, for å finne alle normene du trenger. Hvilket abonement er det du snakker om? Er det snakk om internett, eller eget strøm abonement?? om det er eget strøm abonement trenger du vel fremdeles bare en tilførsel, men to separerte skap, med to separerte strømmålere.. Lenke til kommentar
fredd5050 Skrevet 14. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2013 Kortslutningsverdiene skal du da få oppgitt i oppdaven? Du trenger disse verdiene for å kunne regne ut ik3pmax og ik2pmin... Hvist ikke kan du vel bare sette verdien selv og utrede for at du ikke fikk den oppgidd i oppgaven. Når det tjelder normer er det veldig lurt å bla masse i NEK 400 først.. Slik at du lærer deg sån ca hvor du skal finne normene. Tro meg, det er ekstremt kjedelig å sitte siste kvelden før sensorene skal komme, for å finne alle normene du trenger. Hvilket abonement er det du snakker om? Er det snakk om internett, eller eget strøm abonement?? om det er eget strøm abonement trenger du vel fremdeles bare en tilførsel, men to separerte skap, med to separerte strømmålere.. kan tenke meg de vil ha egen strømmåler for kjeller leiligheten men hvordan skal jeg skrive å forklare det på fagprøven? har ikke vært med på det før:p Lenke til kommentar
Akse Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Kortslutningsverdier får du oppgitt hos Lyse. Lenke til kommentar
fredd5050 Skrevet 18. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2013 (endret) Lurer litt på med planleggingsdelen... skal OV rekning av kabel være med her? eller skal det i dokumentasjonsdelen? evnt i begge deler? tenker også litt på om jeg må ha 4p eller 2p vern på OV .. det er TN nett.. men det er jo ingenting som er 3fas så kan jeg bare bruke 2p ov vern da? reknet ut OV med 2p da fikk jeg 83A :/ men kan vel ikke gå høyere enn 63a? viss jeg tar 4p vern fikk jeg 49A men da må jeg vel fordele på fasene? de 5 sikre skal de være medi planleggingsdel? eller bare risikovurdering? Endret 18. januar 2013 av fredd5050 Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 5 sikre skal brukes gjennom hele utførelsen. Dvs du må planlegge ut i fra den og vise dette til sensor på første evaluering slik at du har forståelse for risikovurdering. Et tips er å f.eks snakke med installatøren i lærebedriften din Lenke til kommentar
Gubban Skrevet 15. januar 2014 Del Skrevet 15. januar 2014 Har fått helt lik oppgave idag. Hvordan gikk det? Har du noen tips? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 20. januar 2014 Del Skrevet 20. januar 2014 (endret) Hvordan gikk/går det ? 83 A hovedsikring som det står over blir vel i meste laget for en kjellerleilighet med mindre den skal fungere som grillovn. Det må vel heller bli 32A ? eller maks 50A ? (selv om man saktens kan få kjøpt 100A hovedsikringer og mer.) Man skal vel heller ikke regne ut strørste trepolte kortslutningsstrøm, den er vel oppgitt, vanligvis 5.000 eller 10.000 A. Minste kortslutningsstrøm kan man jo regne ut, eller enklere, man kan slå opp i en tabell fra en av utstyrsleverandørene. Vanlige verdier for minste kortslutningsstrøm inn på anlegget er vel 2.000A og 500A. (Se side 938 i håndboka fra Schneider Electric som også ligger på nett.) Hvis man skal legge inn alle tre fasene så blir det vel en 4 dobbel hovedsikring og hvis man skal legge in kun en fase så blir det en dobbelt hovedsikring. (Med mindre man har en skrivebordslampe og en TV som skal ha 400V). Når det gjelder normer så blir det vel bare en og en halv, NEK 400:2010 og så finnes det også en kraftig forenklet utgave av denne som bare gjelder bolig. Den er faktisk lett lesbar. Kan også brukes som erstatning for Donald. (NEK 400 og Donald.) http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Vaare-kampanjer/Elektro---NEK/Ny-forenklet-NEK-400-for-boliger/ Men det var vel kanskje litt sent ? Endret 20. januar 2014 av arne22 Lenke til kommentar
Gubban Skrevet 1. februar 2014 Del Skrevet 1. februar 2014 Hvordan gikk/går det ? 83 A hovedsikring som det står over blir vel i meste laget for en kjellerleilighet med mindre den skal fungere som grillovn. Det må vel heller bli 32A ? eller maks 50A ? (selv om man saktens kan få kjøpt 100A hovedsikringer og mer.) Man skal vel heller ikke regne ut strørste trepolte kortslutningsstrøm, den er vel oppgitt, vanligvis 5.000 eller 10.000 A. Minste kortslutningsstrøm kan man jo regne ut, eller enklere, man kan slå opp i en tabell fra en av utstyrsleverandørene. Vanlige verdier for minste kortslutningsstrøm inn på anlegget er vel 2.000A og 500A. (Se side 938 i håndboka fra Schneider Electric som også ligger på nett.) Hvis man skal legge inn alle tre fasene så blir det vel en 4 dobbel hovedsikring og hvis man skal legge in kun en fase så blir det en dobbelt hovedsikring. (Med mindre man har en skrivebordslampe og en TV som skal ha 400V). Når det gjelder normer så blir det vel bare en og en halv, NEK 400:2010 og så finnes det også en kraftig forenklet utgave av denne som bare gjelder bolig. Den er faktisk lett lesbar. Kan også brukes som erstatning for Donald. (NEK 400 og Donald.) http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Vaare-kampanjer/Elektro---NEK/Ny-forenklet-NEK-400-for-boliger/ Men det var vel kanskje litt sent ? Hei! Fikk bestått meget! Er kanon fornøyd! De to sensorene jeg hadde gadd ikke åpne tavledeksler eller stikkontakter for å sjekke koblingene. Fikk en del spørsmål og følte jeg klarte meg veldig bra på de. Brukte trefase hovedsikring på 40A. Hadde totalt 13 kurser (1x C25A til platetopp, 11xC16A og 1xC10A til brønnpumpe). Brukte bare C-sikringer siden det var det som sto i tavla fra tidligere fagprøver. Brukte samtidighetsfaktor 0,3 når jeg beregnet hovedkursen. Skal egentlig bruke 0,5 i bolig med mer enn 10 kurser, men de kommer aldri til å bli fullt belastet så det gikk fint. Lykke til andre som skal opp til fagprøven, svarer gjerne på spørsmål! Lenke til kommentar
Klausen Skrevet 1. februar 2014 Del Skrevet 1. februar 2014 Holder på med Fagprøven som elektriker nå- planleggingen er levert og praktiske og sluttkontroller osv er igjen- har et lite "kontorbygg" på 70kvm har fått gjort det meste jeg kan gjøre før snekkerne er ferdige/starter, men vil garantert trenge svar på noen spm etterhvert- om jeg ikke finner svar spørr jeg her btw; Gratulerer med bestått fagprøve! Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 5. februar 2014 Del Skrevet 5. februar 2014 Ingen spørsmål - Da går det vel greit ? Ellers så er det vel egentlig ikke så veldig stor forskjell på kontorbygg og bolig, bortsett fra at det ikke er nødvendig å ta med bolignormens tillegsskrav. Lenke til kommentar