Maks uttak av stikkontakt ?


Anbefalte innlegg

Hei en kompis sa at du va nøtt å ha en 16A B karakteristikk om du hadd stikkontakta , itilfelle du sku koble te nå som va maks utak , for da trengt du det.

 

det mene ikke æ e rett, om du har en kurs med ca 3 stikkontakta og 4 lys og 3 brytera, så mene æ det går helt fint med en 10A B karakteristikk sikring og 1,5mm2 PN kabel .

 

Har han eller æ rett ? det e vanlig bolig installasjon.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Ein vanleg husmorstikkontakt kan maksimalt belastast med 16A. Det betyr at du kan belaste den med alt frå 0 til 16A, men aldri over. Det går heilt fint å ha ein stikkontakt på ein 10A eller 13A-kurs. Du kan derimot ikkje ha stikkontakt på ein 20A-kurs sidan du då kan trekke meir straum ut av kursen enn stikkontakten er berekna for.

Lenke til kommentar

Ein vanleg husmorstikkontakt kan maksimalt belastast med 16A. Det betyr at du kan belaste den med alt frå 0 til 16A, men aldri over. Det går heilt fint å ha ein stikkontakt på ein 10A eller 13A-kurs. Du kan derimot ikkje ha stikkontakt på ein 20A-kurs sidan du då kan trekke meir straum ut av kursen enn stikkontakten er berekna for.

 

så det betyr da at jeg kan ha en kurs på 10, 13 og 16 A? :)

men om jeg bruker en på 16 A hva bør tversnittet være da?

Lenke til kommentar

Det blir ikkje stilt direkte krav til sikring i forhold til kvadrat, men med utgangspunkt i dei gamle sikringane så kunne du ikkje bruke 16A på 2,5mm².

 

I dag er det vel dukka opp nye sikringar på marknaden. 15A-sikringar som går innanfor kravet. Meiner og eg har høyrt at dei har laga 16A-sikringar med ein karakteristikk som tilfredsstiller kravet om I2<Iz. Eg jobbar ikkje med husinstallasjon, så eg heng ikkje heilt med der.

 

Det blir for generelt å seie at du skal ha den og den sikringen til det og det tverrsnittet.

Med ein sikring må du ha 1,5mm², med ein anna kan du ha 2,5mm².

 

Det vil og variere etter forlegningsmåte. PR i røyr, PN i røyr osv.

Lenke til kommentar

Det stemmer i alle fall at noen leverandører har "klistret nye merkelapper" på sikringene sine.

 

Om det da i praksis blir noen forskjell på utkoblingstidspunktet mellom en "gammel" 13 eller 15 A eller en "ny" 16 A med "ny type karakterestikk" det er vel en annen diskusjon. På papiret så står det da 16 A i stedet for 13 eller 15 A.

 

Med den nye sikringene som "garanterer" utkobling ved 1.2 ganger merkestrømmen så vil vel dette i ganske mange tilfeller medføre at 2,5 kvadrat passer med 16 A vern.

 

Ellers så er jo en stikkontakt det som man kaller en "variabel belastning" og det er da et formelt krav om at den maksimale strømmen i kursen må være begrenset av et overbelastningsvern.

 

Dette vernet kan for eksempel være 10 A, 13 A eller 16 A forutsatt at kabelen tåler det. Sikkerhetsnivået vil være best ved den minste sikringen og stikkontakten er en velkjent brannstarter eller risikofaktor i en elektrisk installasjon. Det er ikke slik at NEK 400 pålegger oss å velge de minst sikre løsningene. NEK 400 gir minimumskrav til sikkerhet, og den minste sikringen vil vanligvis gi den største graden av sikkerhetsmargin.

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...